电工被炸碎!大家帮忙分析一下这起事故的原因
wucaiztj
Lv.2
2012年07月07日 16:53:21
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
http://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NzcyNjky.html这个是链接,视频中电工应在是在摇进断路器小车,可能是在检修,高压柜爆炸的原因应该是电弧。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NzcyNjky.html
这个是链接,视频中电工应在是在摇进断路器小车,可能是在检修,高压柜爆炸的原因应该是电弧。
免费打赏
muyuyao
2012年07月08日 16:21:21
2楼
好惨啊!!!
求事故原因!!!
回复
米克
2012年07月09日 08:21:45
3楼
回复
红苹果
2012年07月09日 09:09:17
4楼
这么严重。。。。。
多数是地刀没拉开吧!?
回复
watsoncheung
2012年07月09日 11:01:45
5楼
没有五防?
回复
lingxuct
2012年07月09日 12:21:37
6楼
看不清是什么柜子,象是在摇小车,会发生这样的事故,这柜子肯定存在严重缺陷。
回复
chieryang
2012年07月09日 12:32:05
7楼
什么原因呀,知道了以后好避免
回复
junshouxu
2012年07月10日 09:33:03
8楼
高压短路,这种柜子没有设计接地刀,与隔离开关。
回复
fangqing_163
2012年07月10日 14:20:08
9楼
柜子没有五防,地面没有绝缘脚垫,操作严重违规。
回复
chajianchi881219
2012年07月10日 14:54:36
10楼
一般在摇手车的时候都会将门关上的,就算有电弧那伤害也不会很大
回复
sjg9876
2012年07月10日 17:21:10
11楼
哎,真的好惨啊,是事故逃不了啊!
回复
下一页
相关推荐
机电管线穿墙、板套管封堵做法汇总
电气工程
LED照明配电回路线路过长需满足保护灵敏度的要求
电气工程
电气安装工艺控制标准图文大全
电气工程
消防报警安装与调试
电气工程
3种穿线管KBG、JDG、SC有什么区别
电气工程
电缆电线燃烧性能规范要求总结
电气工程
门禁系统如何与消防、监控系统联动?一文带你解决所有困惑!
电气工程
箱式变电站适用场所、配置方式及其他注意事项
电气工程
超高层塔楼变压器运输方案及案例
电气工程
《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024 新国标解读
电气工程
防错设计:这是我见过最牛的防错指南!
电气工程
为什么电动工具一般都用有刷电机,用无刷电机不行吗?
电气工程
光伏车棚设计的关键要素
电气工程
干了这么多年电气,终于搞明白低压配电室和高压配电室的区别了!
电气工程
10种最常见的气缸,知道一半就非常了不起了!
电气工程
公布一组灯具泄漏电流数据
电气工程
常见法兰密封垫片的分类与特点
电气工程
不再混淆!220V和380V功率、电流计算一目了然!
电气工程
PLC接入点接入220V电压,结果会怎样?
电气工程
梯形螺纹丝杆的加工方法
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开