电工被炸碎!大家帮忙分析一下这起事故的原因
wucaiztj
Lv.2
2012年07月07日 16:53:21
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
http://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NzcyNjky.html这个是链接,视频中电工应在是在摇进断路器小车,可能是在检修,高压柜爆炸的原因应该是电弧。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzA5NzcyNjky.html
这个是链接,视频中电工应在是在摇进断路器小车,可能是在检修,高压柜爆炸的原因应该是电弧。
免费打赏
muyuyao
2012年07月08日 16:21:21
2楼
好惨啊!!!
求事故原因!!!
回复
米克
2012年07月09日 08:21:45
3楼
回复
红苹果
2012年07月09日 09:09:17
4楼
这么严重。。。。。
多数是地刀没拉开吧!?
回复
watsoncheung
2012年07月09日 11:01:45
5楼
没有五防?
回复
lingxuct
2012年07月09日 12:21:37
6楼
看不清是什么柜子,象是在摇小车,会发生这样的事故,这柜子肯定存在严重缺陷。
回复
chieryang
2012年07月09日 12:32:05
7楼
什么原因呀,知道了以后好避免
回复
junshouxu
2012年07月10日 09:33:03
8楼
高压短路,这种柜子没有设计接地刀,与隔离开关。
回复
fangqing_163
2012年07月10日 14:20:08
9楼
柜子没有五防,地面没有绝缘脚垫,操作严重违规。
回复
chajianchi881219
2012年07月10日 14:54:36
10楼
一般在摇手车的时候都会将门关上的,就算有电弧那伤害也不会很大
回复
sjg9876
2012年07月10日 17:21:10
11楼
哎,真的好惨啊,是事故逃不了啊!
回复