风机盘管加新风系统有回风如何计算风机盘管所需风量
liaodefu85
liaodefu85 Lv.2
2006年12月30日 22:58:07
来自于中央空调
只看楼主

新风处理到室内状态的等焓线,不承担室内冷负荷方案,如何计算风机盘管所需风量 ?如何选择风机盘管。

新风处理到室内状态的等焓线,不承担室内冷负荷方案,如何计算风机盘管所需风量 ?如何选择风机盘管。
lvbin78
2006年12月31日 09:16:51
2楼
既然新风不承担室内冷负荷,那室内的冷负荷只能由风机盘管负责,风机盘管的风量可以由选定的送风温差和室内余热计算出风量。
回复
ydh1981
2006年12月31日 13:25:03
3楼
这个很多设计手册都有计算例子
回复
yanjj88
2006年12月31日 18:13:56
4楼
按照房间所需的冷量选取风机盘管就是了,冷量满足是最重要的!!
回复

相关推荐

APP内打开