2楼
回复
3楼
咋回事啊,雷击吗
回复
4楼
软启价格贵很多,电柜也得换,我厂达不到软启电源质量要求
回复
5楼
应该不是雷击,可能是接触器选择过小引起触点粘连,所以自耦降压器启动时间延长了,过载次数多了烧坏了绝缘层,对地击穿是必然
回复
6楼
!!!!!
回复
7楼
这个是在启动的时候烧成这个样子 是谐波 还是过流啊
回复
8楼
看你的图片地面是个啥样子,就算用变频也会过不了半年。
回复
9楼
启动完成之后,运行接触器触点都烧了,电机停不了,分主断路器才停下
回复
10楼
这个烧坏的修修换换也用了一年多了
回复
11楼
回复