我厂自耦降压器绝缘击穿接地烧毁图片
yanxingyuan737_
2012年07月06日 19:22:39
只看楼主

我厂自耦降压器绝缘击穿接地烧毁图片

我厂自耦降压器绝缘击穿接地烧毁图片

自耦变压器侧视.jpg


启动柜2.jpg


自耦变压器正视.jpg


自耦变压器斜视.jpg


启动柜.jpg


启动柜1.jpg

免费打赏
luoladuodu
2012年07月09日 11:42:05
2楼
去买个软启动吧。
回复
desparado
2012年07月11日 09:23:23
3楼
咋回事啊,雷击吗
回复
yanxingyuan737_
2012年07月11日 09:50:55
4楼
软启价格贵很多,电柜也得换,我厂达不到软启电源质量要求
回复
yanxingyuan737_
2012年07月11日 09:58:05
5楼
应该不是雷击,可能是接触器选择过小引起触点粘连,所以自耦降压器启动时间延长了,过载次数多了烧坏了绝缘层,对地击穿是必然
回复
gstsos
2012年07月11日 09:59:15
6楼
!!!!!
回复
zhangyiyuan002
2012年07月11日 10:21:21
7楼
这个是在启动的时候烧成这个样子 是谐波 还是过流啊
回复
linguoming2007
2012年07月11日 10:51:44
8楼
看你的图片地面是个啥样子,就算用变频也会过不了半年。
回复
yanxingyuan737_
2012年07月11日 10:51:59
9楼
启动完成之后,运行接触器触点都烧了,电机停不了,分主断路器才停下
回复
yanxingyuan737_
2012年07月11日 10:54:10
10楼
这个烧坏的修修换换也用了一年多了
回复
wang461588872
2012年07月11日 12:07:52
11楼
回复