讨论广厦板荷载输入
tt-123abc
tt-123abc Lv.3
2006年12月30日 17:06:21
来自于广厦结构
只看楼主

讨论广厦板荷载输入五金厂房 七级抗震二级烈度 板厚120 活载取8*1.4 ,恒载取板自重*0.8系数(3.6*0.8)不知可行.请高手指点.

讨论广厦板荷载输入
五金厂房 七级抗震二级烈度 板厚120 活载取8*1.4 ,恒载取板自重*0.8系数(3.6*0.8)

不知可行.请高手指点.
tt-123abc
2006年12月31日 12:40:03
2楼
今天查查广厦说明书,原来板自重由软件自动加上的,如下
3) 现浇板的自重由程序计算,自动叠加到恒载中,现浇板上的恒载一般指装修和抹灰的重量,或者将板上砖墙线荷折算为楼板面荷。
好在自己看看说明书,怎么没见人来回复下的.
回复
paopaokan1
2007年03月21日 21:16:30
3楼
不用算板自重 系统自动加
回复
coppy84
2007年04月26日 16:51:46
4楼
1) A:屋面恒荷载线标准值 q=2.0 kn/m2 。
B:1、屋面活荷载线标准值 q=2.0 kn/m2(上人屋面) 。
2、屋面活荷载线标准值q=0.5 kn/m2(不上人屋面) 。
3、电梯机房活荷载线标准值q=7.0 kn/m2。
回复