建规8.5.1条规定占地面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的电子厂房要设自动喷水灭火系统,而根据11.4.1条规定这种建筑又不用设火灾自动报警系统,请问自动喷淋系统的水流指示器和信号阀接到何处?总不至于为了几个水流指示器和信号阀设一个火灾自动报警系统吧?其实高规也有类似的情况,有的场所设了自动喷水系统就不用设火灾自动报警系统了,不知这种情况大家都是如何处理的?

建规8.5.1条规定占地面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的电子厂房要设自动喷水灭火系统,而根据11.4.1条规定这种建筑又不用设火灾自动报警系统,请问自动喷淋系统的水流指示器和信号阀接到何处?总不至于为了几个水流指示器和信号阀设一个火灾自动报警系统吧?
其实高规也有类似的情况,有的场所设了自动喷水系统就不用设火灾自动报警系统了,不知这种情况大家都是如何处理的?
免费打赏
wj98329
2006年12月31日 12:39:11
2楼
这种情况下就不需要在做火灾自动报警。水流指示器和信号阀并不是任何情况都需要对其进行监视。
回复
tfxf123
2006年12月31日 19:20:33
3楼


2楼朋友,请教几个问题:这个情况下,启泵信号是否就使用湿式报警阀的了?
那么水流指示器是否也可以作为启泵信号呢?
信号阀的电信号又在什么地方显示呢?
谢谢!