【求助】压缩机高低压为何突然异常?
cceeoo
cceeoo Lv.3
2012年07月06日 11:11:02
只看楼主

一台R134A冷藏箱,低压0.08,高压1.0。运行一段时间后,突然发现低压变为负压,接在干燥过滤器上的高压表飙升到2.2MPA。停机后,再开,同样如此,后来吹氮重加冷媒,至今暂时没有发现此故障。另外发现此压缩机在启动的瞬间有时候压力会一直升到1.5MPA,然后在几秒钟之内下降到正常压力。这两种情况之前都没有碰到过,请各位指教!

wangguanglu1230
2012年07月20日 21:19:23
22楼
堵了,低压一直吸高压排到冷凝器回不进蒸发器了
回复
walkerting
2012年07月20日 22:30:37
23楼

呃 好像越来越玄乎样
回复
zhenzhuangbo2291
2012年07月20日 23:20:20
24楼
184465563设计安装技术交流群欢迎加入
回复
xvcc
2012年07月21日 21:28:31
25楼
我觉得是冰堵,只有冰赌才会开机一段时间后才出现异常
回复
奥贝蒂
2012年07月21日 21:38:25
26楼
堵塞的可能性大。
回复
haixinweixiu
2012年07月23日 09:20:19
27楼
期待答案!是不是电压供电不足啊!
http://www.hisensesh.com
空调制冷问题来这里
回复
fanlison
2012年07月23日 14:23:54
28楼
回复
chinanoted
2012年07月23日 15:11:33
29楼
应该是系统堵塞
回复
bj2008lai
2012年07月25日 21:17:52
30楼
学习,学习了!
回复
yj273119820
2012年08月22日 11:33:34
31楼
堵的可能性最大了,过滤器或毛细管的可能比较大。