一台R134A冷藏箱,低压0.08,高压1.0。运行一段时间后,突然发现低压变为负压,接在干燥过滤器上的高压表飙升到2.2MPA。停机后,再开,同样如此,后来吹氮重加冷媒,至今暂时没有发现此故障。另外发现此压缩机在启动的瞬间有时候压力会一直升到1.5MPA,然后在几秒钟之内下降到正常压力。这两种情况之前都没有碰到过,请各位指教!
第一种情况应该是过滤器堵了吧,第二种情况的话我们最近才刚遇到,研究了很久,发现是膨胀阀问题,你们节流装置是不是用热力膨胀阀?
回复
13楼
来学习的~
回复
15楼
过滤器两头都有滤网,怎么会堵呢,再说就算堵了过滤器应该冰凉才对。
是小型系统,节流用毛细管。你说的热力膨胀阀出现类似情况,是不是因为感温元器件有延时的原因?
回复
16楼
干燥过滤器两端的网孔是蛮大的,目测直径约1.2-1.5了,那些什么杂质怎么进不去呢?赌了的话过滤器后面的管跟毛细管都应该是跟着冰凉吧
我遇到的情况不是感温元件延时,是膨胀阀没选好型的机器
回复
17楼
第一种情况应该是堵了,第二种情况应该不会是堵,也不会注氟量多的问题,因为只是在刚开机的时候高压高,至于说是热力膨胀阀的问题,我个人认为不至于达到这么高的压力,你的节流阀件到底是是什么?节流阀件之前有没有电磁阀之类的东西,在节流阀之前有针阀之类的吗?测试一下压力,查一下引起高压的点,因为不了解你系统的具体布置,所以不敢断定
回复
18楼
上面说了,是用毛细管节流的简单制冷系统,就是两器,压缩机,毛细管,干燥过滤器和连接管路而已。
回复
19楼
是膨胀阀选大了吧。
干燥过滤器前端的网孔确实是挺大,所以一般堵不住,要堵的话也只能是毛细管堵或者靠近毛细管的网孔堵,但我特意把毛细管夹扁或者完全堵死,高压的压力是不会上升的,反而会有所下降。