【求助】压缩机高低压为何突然异常?
cceeoo
cceeoo Lv.3
2012年07月06日 11:11:02
只看楼主

一台R134A冷藏箱,低压0.08,高压1.0。运行一段时间后,突然发现低压变为负压,接在干燥过滤器上的高压表飙升到2.2MPA。停机后,再开,同样如此,后来吹氮重加冷媒,至今暂时没有发现此故障。另外发现此压缩机在启动的瞬间有时候压力会一直升到1.5MPA,然后在几秒钟之内下降到正常压力。这两种情况之前都没有碰到过,请各位指教!

a13918425201
2012年09月07日 10:22:02
32楼
我修空调遇到过,启动时电流飙升到40A,10秒内降到8A,结果是毛细管堵了。还坏了个压缩机。
回复

相关推荐

APP内打开