由于建筑层数的增加,那么必然在建筑中间会增加一个转换层,由于转换层的梁做的比较大如果风井是靠近墙做的话,那么必然风井会被堵死,这样的情况很多由于出现了问题,所以就需要解决问题一般在设计中出现这样的问题,想请教大家是怎么解决的?

由于建筑层数的增加,那么必然在建筑中间会增加一个转换层,由于转换层的梁做的比较大
如果风井是靠近墙做的话,那么必然风井会被堵死,这样的情况很多
由于出现了问题,所以就需要解决问题
一般在设计中出现这样的问题,想请教大家是怎么解决的?
免费打赏
blackeye
2006年12月30日 13:28:45
2楼
完全堵死的情况我没见过,面积缩小的情况是很多。如果风速大一点,但是不超过15m/s(指土建风井),还是可以接受的。所以做设计时,风井面积尽可能找建筑的多要一点,以防万一啊。