这样的公寓室内需要设置喷淋吗
zamon_1982
zamon_1982 Lv.4
2012年07月05日 20:31:06
只看楼主

由于用地性质为商业,原33层住宅需要改为33层公寓(高度不超过100米),按照公建来考虑(江苏省的2011年的审图既要上说公寓按照旅馆建筑来考虑),应该设置喷淋系统。问题:1、是否可以只在公共部分设置喷头,而公寓内部不设置喷淋,若可以,有无明文规定?2、由于层高2.9米,正常的立式喷头影响整体高度,所以考虑设置侧喷,那么喷头间距多少为宜(以4mx4.5m为例,是否可以在4米端设置一个扩展性喷头,这样的喷头离墙边多少为宜?

由于用地性质为商业,原33层住宅需要改为33层公寓(高度不超过100米),按照公建来考虑(江苏省的2011年的审图既要上说公寓按照旅馆建筑来考虑),应该设置喷淋系统。
问题:
1、是否可以只在公共部分设置喷头,而公寓内部不设置喷淋,若可以,有无明文规定?
2、由于层高2.9米,正常的立式喷头影响整体高度,所以考虑设置侧喷,那么喷头间距多少为宜(以4mx4.5m为例,是否可以在4米端设置一个扩展性喷头,这样的喷头离墙边多少为宜?
免费打赏
nana000610
2012年11月15日 22:20:03
2楼
没人回答?我也正遇到这样的问题,也是江苏的。
回复
水水水12345
2012年11月26日 13:23:34
3楼
1、如果是按照公建来做的话,就要整个建筑都上喷淋
2、可以选用边墙覆盖扩展型喷头,根据厂家样本,压力达到0.172MPa,流量为151L/min的时候,最大保护面积为4.9mX7.3m
单个喷头距边墙一般为1.8m
回复
xiachenkai
2012年11月29日 20:28:44
4楼
按公建计算,江苏省公安厅消防局专门发过文,不大于60m的公寓可只在公共部分设喷淋,大于60米的除面积小于5平方的厕所及不能用水扑救的地方外,均应设喷淋
回复
wqwsn99
2012年12月03日 21:29:36
5楼
我做一个扬州的项目~~~~~~不知道宿舍要不要布喷头~~~~~宿舍面积30平米
回复
zxhccc
2012年12月22日 16:59:15
6楼
1、如果是按照公建来做的话,就要整个建筑都上喷淋
2、可以选用边墙覆盖扩展型喷头,根据厂家样本,压力达到0.172MPa,流量为151L/min的时候,最大保护面积为4.9mX7.3m
单个喷头距边墙一般为1.8m
回复

相关推荐

APP内打开