同层排水的地漏问题怎么解决的???
无抗
无抗 Lv.2
2004年08月15日 13:15:39
只看楼主

我现场看了一个楼盘,卫生间没有采用降板,但还是采用同层排水,就是把PVC排水管放在板上,沿墙边走至墙角的立管,然后土建的用水泥沙浆砌筑成方台隐蔽,立管砌筑管井隐蔽,我看到地漏采用侧排,而且是放在靠立管最近的位置,坐变器则离立管最远,这样,坐便器的污水排过来,就可能造成从地漏反水和反臭味。。不没见过这么做的。。谁知道这个是怎么回事。。。按新的设计规范,解释说法,这样做是不安全卫生。。。。

我现场看了一个楼盘,卫生间没有采用降板,但还是采用同层排水,就是把PVC排水管放在板上,沿墙边走至墙角的立管,然后土建的用水泥沙浆砌筑成方台隐蔽,立管砌筑管井隐蔽,我看到地漏采用侧排,而且是放在靠立管最近的位置,坐变器则离立管最远,这样,坐便器的污水排过来,就可能造成从地漏反水和反臭味。。不没见过这么做的。。谁知道这个是怎么回事。。。
按新的设计规范,解释说法,这样做是不安全卫生。。。。
免费打赏
无抗
2004年08月16日 18:56:53
12楼
我这个地漏后面是剪力墙,但不是外墙,是电梯井的剪力墙,管井就设置在卫生间的墙角,我现在没看到隐蔽前什么样,是不是把侧排地漏做下排加存水弯在下一层和管井的排水的立管连接,我弄晕了。。
回复
无抗
2004年08月16日 18:57:31
13楼
这个工程是深圳南山的一个大盘的三期工程。。。。
回复
chenhuidahui
2004年09月20日 15:57:01
14楼
经典设计,估计卫生间的味道会让住户问候设计者的老母
回复
chenhuidahui
2004年09月20日 16:11:04
15楼
刚才没有仔细看图片,地漏后的墙明显比建立墙凸出,应该是管道井,地漏及洗
面盆后应该有存水弯,可防止臭气反溢
回复
chenhuidahui
2004年09月20日 16:11:05
16楼
刚才没有仔细看图片,地漏后的墙明显比建立墙凸出,应该是管道井,地漏及洗
面盆后应该有存水弯,可防止臭气反溢
回复
xiaolingdang
2004年09月20日 16:24:27
17楼
同意楼上的
回复
yu1979
2004年09月21日 12:58:56
18楼
有一种地漏叫水封倍增保护型地漏,侧排水,他于排水吸气阀配套使用,你可以看看
<给排水>杂志
回复
suny008
2004年09月23日 20:04:10
19楼
要求同层排水时,可以在卫生器具上装吸气阀,地漏地漏可用倍增保护地漏,但
如前兄所说,从水弯设在墙外那。。。。。。。就不太好看吧,那样的设计那就
难说了
回复
goldtide
2004年09月23日 21:14:30
20楼
地漏设计不合理,当污水排到立管附近时出现较大的正压气流致使地漏水封产生
惯性晃动,并且WC的高度比地漏出半米,动能较大,地漏水封在较短的时间会耗
空。地漏下再加存水弯,地漏的排水有气隔会出现排不动的情况。工地的办法是
在存水弯与地漏之间加一段小管伸到地面。如果地漏确实因条件限制,必须放在
WC前面,建议地漏距横管的水平距离稍远点,可以缓解。国外因有借WC水箱控
制阀适当给地漏补水,所以不怕把地漏放在此处。我想该地漏是作淋浴排水吧。
地漏简单有效,只要设计好管路,不必变花样地安所谓新式地漏。出故障,修都
没法修。我的意见对吗?
回复
33174485
2004年09月23日 21:34:51
21楼
图片不是很完整,我觉得这个地漏是沉池排水用的,预埋于沙浆内的,不用水
封。如果是卫生间侧排的话,身后管道井必有存水弯。
回复