工程说明:100m高层,剪力墙结构,被加固部位:每层外围框梁加固方法说明:因荷载增加,地震力增加,原外围框梁抗弯和抗剪均不足,需要进行加固难点说明:结构梁有个100厚的建筑造型,在用碳纤维加固时需要粘贴U型箍,我现在的方案是用100厚的灌浆料将下面补齐,然后粘贴U型箍。现在现场没有搭设脚手架,如果增加脚手架,需要几百万的费用,甲方想着能不能有别的方法进行加固想得到的帮助:有没有好的建议,不用脚手架,能对此梁完成加固
工程说明:100m高层,剪力墙结构,
被加固部位:每层外围框梁
加固方法说明:因荷载增加,地震力增加,原外围框梁抗弯和抗剪均不足,需要进行加固
难点说明:结构梁有个100厚的建筑造型,在用碳纤维加固时需要粘贴U型箍,我现在的方案是用100厚的灌浆料将下面补齐,然后粘贴U型箍。现在现场没有搭设脚手架,如果增加脚手架,需要几百万的费用,甲方想着能不能有别的方法进行加固
想得到的帮助:有没有好的建议,不用脚手架,能对此梁完成加固
2楼
墙体肯定也砌筑完毕了吧,估计难度很大,没有脚手架的话只能从内部施工,内部就要敲掉墙体。估计脚手架还是要搭设的。
回复
3楼
加固方案的确定是,该梁是属于装饰功能。从使用功能方面考虑,采用加固方案附着力为主。1、材料可以采用玻璃钢纤维材料定型产品。2、用碳纤维产品黏贴。3、用聚丙烯防水布。上述三种材料在施工是可以用高空吊篮。工程施工的费用可以大幅度降低,工程质量可以保证。
回复
4楼
可以采用粘钢法加固,不要灌浆补齐,在外凸处采用等代贯穿螺杆
回复
5楼
内部加大截面,往内侧增加200宽混凝土,配钢筋,植筋。U型箍筋与原有箍筋焊接。上部植入板内。
这么大的楼,贴碳纤维不合适。
回复
6楼
人家说是装饰用的 你还增大截面 是为什么啊
回复
7楼
回复
8楼
难点说明:结构梁有个100厚的建筑造型,在用碳纤维加固时需要粘贴U型箍,我现在的方案是用100厚的灌浆料将下面补齐,然后粘贴U型箍。现在现场没有搭设脚手架,如果增加脚手架,需要几百万的费用,
上面方法无经济可行性
回复
9楼
不懂你在说什么,你的图上有加固方法吗?U型箍有什么用?能提高承载力吗?
回复
10楼
原梁内侧凿毛,在内侧叠合一梁(与地下室的意见类同)。更具体的要知道原梁与柱的关系(外平?内平?或居中?),解决抗剪、梁底抗弯,很简单。梁顶抗弯不足的话,加固情况将较复杂。
[
本帖最后由 x1xqq 于 2012-7-9 16:42 编辑 ]
回复
11楼
我建议用粘钢法