住宅11层,无地下室,梁式伐板基础,基础采用换填土地基处理,基础埋深对梁伐基础配筋有影响吗?这怎么的个受力分析啊?请高手指教
住宅11层,无地下室,梁式伐板基础,基础采用换填土地基处理,基础埋深对梁伐基础配筋有影响吗?这怎么的个受力分析啊?请高手指教
2楼
既然是梁式筏板,埋深就要考虑水压力的问题。
回复
3楼
肯定有影响啊
你基础埋深越深 你筏板上的土的重量也越重啊
收到的荷载也越大啊
当然会越不利啊
回复
4楼
埋深不一样,地基土也不一样,基床系数也不一样,覆土重更不一样
回复
5楼
我觉影响不大,地下水位对该工程无影响,伐板配筋和地基反力有影响,埋深大,伐板什么的覆土就重,这个是肯定的,但对无地下室的基础,这个荷载是扩散的
回复
6楼
关注!!!!
回复