二次图中测量CT与计量CT的区别
sxt970360
sxt970360 Lv.3
2012年07月05日 11:13:06
只看楼主

在二次图纸中,测量CT不也是供电度表计量用的吗,这两种到底有什么区别,查资料说测量CT是用来接电流表的,用计量CT不也能达到这个效果吗?

在二次图纸中,测量CT不也是供电度表计量用的吗,这两种到底有什么区别,查资料说测量CT是用来接电流表的,用计量CT不也能达到这个效果吗?
免费打赏
wyfanyu
2012年07月05日 11:52:00
2楼
这个问题提得不错,但比较基础。
1、测量CT专用于测量是因为在观察设备运行时不需要太精确,但是当设备异常时又需要较准确的反应异常情况,所以测量ct的精确度并不是很高,但是测量范围更广。
2、计量CT因为牵扯到计量和费用,精确度要求更高。在一些对计量要求不是很高的地方可以使用测量CT替代,但是计量的不能用作测量和保护。
3,、保护用的CT,这个需要测量范围更广,以便短路大电流故障时仍能线性输出,不饱和。保证保护装置准确动作。
因为各司其职,所以不要混用的好。

[ 本帖最后由 wyfanyu 于 2012-7-5 11:54 编辑 ]
回复
njhjh08
2012年07月06日 14:46:30
3楼
顶,说的太好了。
回复
caizi422
2012年07月06日 15:06:14
4楼
就是 各司其职的啊
回复
dengbowyq777
2012年07月06日 21:29:37
5楼
还有就是所用CT精度不同.
回复
zsphn6666
2013年03月13日 13:53:07
6楼
准确度等级不一样,抗短路能力不一样。
回复
建筑电气
2013年03月13日 14:36:27
7楼
wyfanyu 发表于 2012-7-5 11:52 这个问题提得不错,但比较基础。1、测量CT专用于测量是因为在观察设备运行时不需要太精确,但是当设备异常 … 学习了
回复
zsphn6666
2013年04月03日 14:35:06
8楼
准确度等级不一样,测量级一般为0.5级、计量级一般为0.2级或0.2S级。