接地形式与进线电源线根数问题
wtao1990219
2012年07月05日 10:36:26
只看楼主

我做的系统图接地形式采用TN—S,进线电源线是4X50,总开关、浪涌保护器均为4P,甲方说进线电源线错了 应该为五线纸。然后又和我说1、TN—S为五线纸 开关为3P2、TT为四线制,开关为4P。我想问一下1和2对不对;那TN-C为几线制,开关为几P;浪涌保护器几其控制开关是不是也要和总开关保持一致 求高手解答 越详细越好

我做的系统图接地形式采用TN—S,进线电源线是4X50,总开关、浪涌保护器均为4P,甲方说进线电源线错了 应该为五线纸。然后又和我说
1、TN—S为五线纸 开关为3P
2、TT为四线制,开关为4P。
我想问一下1和2对不对;那TN-C为几线制,开关为几P;浪涌保护器几其控制开关是不是也要和总开关保持一致
求高手解答 越详细越好
免费打赏
wtao1990219
2012年07月05日 10:54:36
2楼
自己先顶下
回复
sd610283
2012年07月05日 23:22:51
3楼
4X50的线?亮了
TN-S,TN-C,TT都是三相四线制。
你的供电对象可以讲下嘛?

[ 本帖最后由 sd610283 于 2012-7-5 23:28 编辑 ]
回复
godfvui
2012年07月13日 16:21:41
4楼
TN-S,TN-C,TT都是三相四线制。
你的供电对象可以讲下嘛?
还有一种接线方式是TN-C-S这个是五线制的
回复
sd610283
2012年07月20日 13:21:46
5楼
再说一次,TN-C,TN-C-S,TN-S,TT等接地型式的配电系统均属三相四线制!
回复
llliiiyq
2012年07月20日 16:21:47
6楼
TN-S 系统有三根相线、一根中性线、一根PE线。
TN-C系统有三相线、一根PEN线。
TT系统三相线一中性线,没有PE线。
TN-S系统的电缆应该选择三相五芯电缆。
这东西不必记几线制,要知道它们本质上的区别。
回复
designeryjs
2012年07月20日 20:19:45
7楼
TN-S 系统有三根相线、一根中性线、一根PE线。
TN-C系统有三相线、一根PEN线。
TT系统三相线一中性线,没有PE线。
TN-S 4p
TN-C 3P
TT 4P
你是不是听错了?
回复
dianqipanli
2012年07月21日 05:18:24
8楼
【问】为什么说“三相五线就是TN-S”这句话错了?
【答】交流带电体导体系统形式有:单相二线、单相三线、两相三线、两相四线、三相三线、三相四线、三相五线;系统接地形式有:IT、TT/、TN-C、TN-S、TN-C-S。
以三相五线为例,可存在于IT、TT、TN-S系统中;又以IT为例,他可以配出三相四线,也可以配出三相五线。
“三相五线就是TN-S”这句话其错误之处就是把带电导体系统形式和系统接地形式混淆了。
综上所述:“三相五线就是TN-S制”的说法是错误的;正确提法为:TN-S系统是三相五线接零保护系统。
转载于王常余《接地技术220问》
回复
charge1_1
2012年07月21日 07:40:04
9楼
学习中,谢各位大神。
回复
wtao1990219
2012年08月04日 17:34:33
10楼
这个解释的比较清晰 这样就不迷糊了  谢了