180KW的冷气主机需要用多大的电缆线距离配电箱差不多100米。 路过走过各位高手请留下你们宝贵的建议。
180KW的冷气主机需要用多大的电缆线
距离配电箱差不多100米。
路过走过各位高手请留下你们宝贵的建议。
32楼
希望有一個權威的説法
回复
33楼
建议详细看一下产品样本手册
查阅相关设计手册
有一本教科书,工厂供电,关于线缆选择有说明
问一问负责施工的电工师傅,除非他只管做事
回复
34楼
240的是比较合理的,现在的线径比较亏方,要是线径足方的话185还算可以
回复
35楼
185经验值说法,只能跑370个流
回复
36楼
而你所用的设备是360流,用185的线会发热,这样对电缆本身就是一种负担,长时间使用是什么结果就不用说了吧
回复