180KW的冷气主机需要用多大的电缆线距离配电箱差不多100米。 路过走过各位高手请留下你们宝贵的建议。
180KW的冷气主机需要用多大的电缆线
距离配电箱差不多100米。
路过走过各位高手请留下你们宝贵的建议。
22楼
选70-80mm平方的电缆就可以了。。
不知大家觉得对不对。。
回复
23楼
电机效率与电机的需要系数是2个互不同时使用的系数,用需要系数计算电流,就不需用电机效率系数,反之若用电机效率计算电流,就不用需要系数。
需要系数是用于计算多台负载(电机)的,当负载仅有3台以下电机时,尤其是单台电机,就不能用需要系数计算电流,只能用:
电流A=功率(180KW)/电压0.38/1.732倍数/功率因数0.85/电机效率0.9
回复
24楼
还是没有一针见血,
到底需要用多少平方的电缆线呢
回复
25楼
……放血
用YJV-3x185+2x95电缆一根沿桥架敷设至冷气主机自带的控制柜(有些设备本身集成),控制柜本身应该可控制设备通断并自带一级保护。所以只需在上级配电箱再设一级保护,脱扣电流400A,ok
回复
26楼
如果用VV电缆线需要用多大的呢
回复
27楼
VV电缆?两根VV-3x120+2x70并联
回复
28楼
价格和施工选哪种更好,你自己看着办
回复
29楼
VV电缆线和YJV电缆线价格差多少呢
回复
30楼
VV-JB8734-2-1998电缆120MM2加一条50MM2做零线可以吗
回复
31楼
有没有高手指点
回复