变频水系统
air-lww
air-lww Lv.3
2006年12月29日 20:07:48
来自于中央空调
只看楼主

哪位大侠有做过变频空调水系统的,变频水泵的扬程是如何选取的?请指教

哪位大侠有做过变频空调水系统的,变频水泵的扬程是如何选取的?请指教
免费打赏
air-lww
2007年01月03日 20:07:14
2楼
怎么没人来啊,斑竹呢?江湖就急啊,人呢??????????????
回复
simplesb
2007年01月04日 09:57:38
3楼
按照最大流量运行时的系统阻力选择水泵杨程.
回复
air-lww
2007年01月04日 21:44:34
4楼

那要是系统不在最大流量运行时,变频水泵的转速降低了,扬程不也下降了吗,这时的扬程还能够吗?
回复
weilv217
2007年01月05日 08:49:25
5楼
扬程当然够了,水泵的流量也降下来了.只不过是在阻力曲线上往下移哦,扬程就是克服阻力哦..流量下了阻力小哦
回复
air-lww
2007年01月05日 09:52:20
6楼


“流量下了阻力小哦 ”,道理是没错,但是阻力下降幅度应该没扬程降的那么明显吧?
回复
weilv217
2007年01月05日 10:23:17
7楼
呵呵,基本一样的哦..除了几个固定的阻力降值
回复
荔枝兔
2007年01月05日 11:07:51
8楼
首先要考虑的是满负荷工况而不是部分负荷条件下的变频调速!
回复
air-lww
2007年01月07日 11:05:45
9楼


主管沿程阻力及主管上的局部阻力下降是吗?但是这些阻力值的减少会象变频水泵的扬程减少那么多吗?
回复
air-lww
2007年01月07日 11:09:53
10楼


偶现在知道要按满负荷工况考虑选择变频水泵扬程了,但是又担心部分负荷工况时扬程还能不能满足使用要求啊
回复
荔枝兔
2007年01月07日 19:44:04
11楼

如果你的系统能够满足满负荷工况,那么理论上说部分负荷工况的扬程是有保障的!在实际工程案例中,你所担心的负荷工况时扬程不能满足使用要求的现象确实屡见不鲜!造成扬程恶化的主要原因是厂商过度地追求水泵变频变流量调速节能效益最大化!目前国内大多数采用水泵变频泵调速节能技术的厂商对暖通空调专业工艺特性并不了解,甚至连暖通空调的一些基本知识都没有掌握,所以失败案例的大量出现就不奇怪了!对事物的本质不了解,仅仅对水泵实施所谓的节能改造是不科学的!实质上也就是忽悠用户而已。
同样是变频泵,采用不同的控制策略对扬程的影响是完全不同的,例如:采用最不利端恒压调速控制策略就能够消除您的担心,但是节能空间很狭小;而目前普遍采用的恒供水/回水温度、恒温差控制,您的担心就不可避免地会出现。
没有自主创新能力的节能公司只能局限于温度、压力或流量的控制策略!而具有思维创新公司早就不在受上述简单控制策略的羁绊,开创出多种控制策略,系统解决系统安全、服务质量与节能效益的矛盾。所以通常只要采用合理的变频控制策略就能有效地解决您的顾虑,这才是变频调速泵节能技术的核心。
回复