关于高桩码头门机预埋件设置
fyd1
fyd1 Lv.2
2006年12月29日 15:42:07
只看楼主

如果门机型号及配置数量未定应如何考虑预埋件设置?

如果门机型号及配置数量未定应如何考虑预埋件设置?
susanshl
2006年12月30日 13:03:42
2楼
需要多大吨位的门机总有数吧?
要不然,还真难!
回复
fyd1
2006年12月31日 10:13:32
3楼
25-40t
回复
阿志阿
2007年01月04日 15:43:29
4楼

就是参考以前这方面的图纸
偶一般做的都是30t的门机
可以参考的
但是最好还是预埋件向厂家要
他们会有的
也很准确!!
参考过去的,一般最后安装前也要变更的!!
回复
kku
2007年01月07日 22:44:39
5楼
我以前参加过的工程有这种情况
业主迟迟不定厂家,埋件不好出图
后来,根据码头货种,借鉴该地区同类码头的经验,以及泊位和装卸机械配备,大致定个门机型号和检修位置,
埋件也相应参考以前做到一些经验,和业主商量后定了,
以后设备厂家招标定了后也按照我们提的条件做
回复