地板辐射制冷主要的问题: 1.地面结露问题 2.湿度控制问题 3.新风即通风问题 还有它有悖于人体生理学的"脚暖头凉"理论,质疑其舒适性!请大家谈谈看法!因为采用地板辐射制冷,对于用地板辐射采暖的用户来说,就可以减少夏季制冷的初步投资!
地板辐射制冷主要的问题:
1.地面结露问题
2.湿度控制问题
3.新风即通风问题
还有它有悖于人体生理学的"脚暖头凉"理论,质疑其舒适性!
请大家谈谈看法!
因为采用地板辐射制冷,对于用地板辐射采暖的用户来说,就可以减少夏季制冷的初步投资!
12楼
特殊场合,也许实用。
但,民用难!
回复
13楼
关于地板辐射供冷这一问题,王子介教授有一本书进行过专门论述,因温度限制,辐射的单位面积冷负荷较小,布管较密,负荷仅40w/平米;另外因冷空气在下,空气循环不是很好,人停留区域空气循环差,卫生条件不好,建议辅以置换通风,以改善空气循环,也可以提高冷负荷,改善制冷效果。
回复
14楼
严重同意10楼兄弟的意见。
回复
15楼
冷吊顶或者冷墙还是不错的。
回复
16楼
个人认为受限制:
1.脚下太凉一般人受不了,不舒服.
2.冬天通热水、夏天通冷水,管材寿命缩短.
回复
17楼
不太看好,凝结水问题不好解决啊!提高冷凝温度的话,制冷效果能不能达到呢!
回复
18楼
冬天通热水、夏天通冷水,管材寿命不会缩短.
回复
19楼
等经济发达了再说吧>>这实际上是在用两个系统来满足一个使用要求,,,....
回复
20楼
夏天脚底下窜凉风,小心得关节炎。一般都是顶棚冷热辐射+置换新风系统,没见过用地暖制冷的。
回复
21楼
个人认为辐射供冷是达不到要求的,还是要空调辅助!除非我们的建筑的保温性都非常好,但是中国好像不好实现哦!
回复