新手求教,大家做设计是如何确定线缆截面的
ccvava
ccvava Lv.4
2012年07月04日 16:03:52
来自于照明工程
只看楼主

新手入门,请问大家做设计时候选线是每个回路都对其按照允许温升、电压损失和短路热稳定校验这样计算一个个来吗?个人感觉如果这样算的话确实有点繁琐(以铜导线为例)请问各位师傅有什么别的方法吗?

新手入门,请问大家做设计时候选线是每个回路都对其按照允许温升、电压损失和短路热稳定校验这样计算一个个来吗?个人感觉如果这样算的话确实有点繁琐(以铜导线为例)
请问各位师傅有什么别的方法吗?
免费打赏
qinyuantiandi
2012年07月04日 20:15:21
2楼
经验告诉我们220V的就是1平方就1000W
回复
halton_zhang
2012年07月05日 11:08:47
3楼
查 建筑电气常用数据 04DX101-1
回复
ccvava
2012年07月11日 15:51:28
4楼
学习了,谢啦
回复
wqy3070693
2012年07月11日 17:01:59
5楼
路过,, 学习了。
回复
jxzhangyu092
2012年07月12日 10:03:46
6楼
给你这样说吧,你先通过负荷计算出电流来,单相,三相功率一样,电流是不一样的,你算出来了电路,再把这个电流乘个1.2的过载系数来选择开关,你选了开关之后,根据开关来选择导线的,导线的电流要比开关的大,这样开关才能起保护作用,然后再查数据手册,看导线的载流量来确定导线的截面的,这是一般的,有的时候如果供电距离较长你还要考虑压降什么的,不过你一般做室内配电的暂时先不考虑吧
回复
hanzhg54
2012年07月15日 23:25:29
7楼
把用电回路分类,每一类计算一次就可以了,
还有,如果有的房间一盏灯,有的房间10盏灯,难道还要每个房间单独算吗?
回复
ccvava
2012年07月16日 11:06:52
8楼
解释的很到位,学习了
回复
dongrong1987
2012年07月16日 12:53:12
9楼
解释的很到位,学习了
回复
miao_tianjin
2012年07月18日 15:32:58
10楼
路过,学习了,感谢
回复
hongsekafei
2012年08月17日 15:41:11
11楼
常规取线,复核取线,满足规范要求就行。
回复

相关推荐