【讨论】异形柱纵向受力钢筋最小要求
diyijimo
diyijimo Lv.3
2006年12月29日 09:54:16
只看楼主

按照异形柱技术规程 6.2.3 应该很明确,纵向受力钢筋最小要求最小为14按照异形柱技术规程 6.2.10规定,三四级箍筋加密区的最大间距要满足纵向钢筋直径的7倍如选14,则箍筋加密区为7X14=98,比100相差26.2.10是强制性规范有3种意见:1.箍筋加密区的最大间距取90 (觉得别扭)2.纵向受力钢筋最小取16 (甲方认为浪费)3.纵向14,箍筋加密区的最大间距取100 (怕施工图审查较真)

按照异形柱技术规程 6.2.3 应该很明确,
纵向受力钢筋最小要求最小为14

按照异形柱技术规程 6.2.10规定,
三四级箍筋加密区的最大间距要满足纵向钢筋直径的7倍
如选14,则箍筋加密区为7X14=98,比100相差2

6.2.10是强制性规范

有3种意见:
1.箍筋加密区的最大间距取90 (觉得别扭)
2.纵向受力钢筋最小取16 (甲方认为浪费)
3.纵向14,箍筋加密区的最大间距取100 (怕施工图审查较真)

主要是现在的施工图审查太严格了
要求一次通过

请各位高手指教
diyijimo
2007年01月05日 14:00:22
2楼
没有人答话
回复
天柱
2007年01月07日 10:34:15
3楼
按《规程》6.2.5条(强制性条文)规定,每肢端纵筋配筋率不小于2%,由此最小截面尺寸的异形柱肢端不小于两根16直径的纵筋才够。是强制性条文没有办法了!
回复
diyijimo
2007年01月11日 14:28:02
4楼
楼上真是达人
这也是这本规范的毛病
回复

相关推荐

APP内打开