按照异形柱技术规程 6.2.3 应该很明确,纵向受力钢筋最小要求最小为14按照异形柱技术规程 6.2.10规定,三四级箍筋加密区的最大间距要满足纵向钢筋直径的7倍如选14,则箍筋加密区为7X14=98,比100相差26.2.10是强制性规范有3种意见:1.箍筋加密区的最大间距取90 (觉得别扭)2.纵向受力钢筋最小取16 (甲方认为浪费)3.纵向14,箍筋加密区的最大间距取100 (怕施工图审查较真)
纵向受力钢筋最小要求最小为14
按照异形柱技术规程 6.2.10规定,
三四级箍筋加密区的最大间距要满足纵向钢筋直径的7倍
如选14,则箍筋加密区为7X14=98,比100相差2
6.2.10是强制性规范
有3种意见:
1.箍筋加密区的最大间距取90 (觉得别扭)
2.纵向受力钢筋最小取16 (甲方认为浪费)
3.纵向14,箍筋加密区的最大间距取100 (怕施工图审查较真)
主要是现在的施工图审查太严格了
要求一次通过
请各位高手指教