有关空调水系统分区问题请教各位
whz200
whz200 Lv.2
2012年07月04日 13:09:35
来自于中央空调
只看楼主

现在手里有一个项目,建筑高度103米,空调水系统最高点为96米,水系统工作压力1.4MPa,是否分区还是选用承压大的阀门和管件设备?请教。。。。

现在手里有一个项目,建筑高度103米,空调水系统最高点为96米,水系统工作压力1.4MPa,是否分区还是选用承压大的阀门和管件设备?请教。。。。
免费打赏
牛广人
2012年07月04日 16:28:18
2楼
从长远来看,还是分区好一点。
回复
chachababy
2012年07月05日 15:50:25
3楼
分区吧,节省初投资,这样主机阀门管路这么大承压要增加很多费用,而且系统越大越不好水力平衡
回复
cnbbzz
2012年07月06日 07:25:34
4楼
根本没有必要分区,分区反而增大综合投资。
回复
nj_kisen
2012年07月07日 14:06:57
5楼
求详解给俺们讲讲为啥不分区
回复
zhy_0.001
2012年07月08日 18:20:14
6楼
不需要分区,1.6MPa冷水机组比1.0的贵不了多少,阀门、管材同样情况。
回复
zhongwenxunshen
2012年07月09日 19:38:02
7楼
看系统到底有多大,小了分区不够麻烦的,,大了还是分区。
6楼说的不全对,如果不分区,那么底层的末端装置也同样选用高承压的东东,我觉得投资还是有点大,而且,焊接工艺真的难以保证,高承压必然导致多泄露。
回复
吴姗姗
2016年05月17日 14:55:22
8楼
zhongwenxunshen 发表于 2012-7-9 19:38 看系统到底有多大,小了分区不够麻烦的,,大了还是分区。6楼说的不全对,如果不分区,那么底层的末端装置 …受教了,谢谢!