YnD11和YD11有什么区别?能并联运行吗
oo_hangt
oo_hangt Lv.9
2012年07月04日 11:30:10
只看楼主

群里有大侠在争论 这两个连接组别是相同的 求解

群里有大侠在争论 这两个连接组别是相同的 求解
免费打赏
y_15928010795
2012年07月10日 22:38:24
12楼
变压器并联运行的条件:
1.联接组别相同;
2.短路阻抗比相同;
3.二次侧电压相同。
跟变比好像无关吧
回复
shuiyangxinqing
2012年07月10日 22:44:43
13楼
可以并列,接线组别是一样的,中性点别接地就行,悬空
回复
zhangyiyuan002
2012年07月11日 10:09:24
14楼
恩 组别一样的就可以啊
回复
yt200338
2012年07月11日 20:44:15
15楼
变压器并联
容量相近,
组别相同,
阻抗相近。
回复
sss0108
2012年07月13日 17:20:58
16楼
YD11有可能是由三个单相变压器组成的变压器组,如果星型侧中性点不接地,因为三相变压器组的线电压没问题,所以并列没问题,如果星侧中性点接地,这个就纠结了,三相变压器组相电压会有很大的谐波存在。
回复
lhdlgmz
2012年07月14日 20:57:28
17楼
YnD11和YD11能并联运行
回复
hanzhg54
2012年07月15日 13:29:47
18楼
怎么无关?变比不同的变压器能并列吗?
回复
xughou
2012年10月19日 11:40:07
19楼
其它两个条件符合,就可以并列。知识中性点引出与否的关系。