单极接电为何也不报控制回路断线!
q740916625
Lv.3
2012年07月04日 10:58:10
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
断开控制电源,装置不报控制回路断线;检查后发现控制负电接在装置电源上,但是单极接电为何也不报控制回路断线!
断开控制电源,装置不报控制回路断线;检查后发现控制负电接在装置电源上,但是单极接电为何也不报控制回路断线!
免费打赏
haveaniceday
2012年07月04日 12:24:58
2楼
开入量状态不确定。
回复
红苹果
2012年07月04日 16:16:14
3楼
主要看你图纸了,,,不报警肯定是有原因的。。
是不是装置跟控制电源合用了?断电了肯定没报警了。。。
回复
yt200338
2012年07月11日 20:46:44
4楼
没有图纸也不好分析。
回复