关于线路单相接地保护一次电流整定的题
chenxing79
chenxing79 Lv.6
2012年07月04日 09:11:41
只看楼主

某用户设35/10kV变电站,10V系统为中性点不接地系统,下设3个10kV车间变电所,35/10kV变电站正常时向A、B、C车间变电所供电的3个10kV出线及负载的单相对地电容电流分别为2.9、1.3、0.7A,并假设各出线及负载的三相对地电容电流对称,如果向车间C供电的10kV线路发生单相接地故障,在该供电线路电源端装设无时限单相接地保护装置,计算其整定值应为下列哪项数值?A 10AB 15A

某用户设35/10kV变电站,10V系统为中性点不接地系统,下设3个10kV车间变电所,35/10kV变电站正常时向A、B、C车间变电所供电的3个10kV出线及负载的单相对地电容电流分别为2.9、1.3、0.7A,并假设各出线及负载的三相对地电容电流对称,如果向车间C供电的10kV线路发生单相接地故障,在该供电线路电源端装设无时限单相接地保护装置,计算其整定值应为下列哪项数值?
A 10A
B 15A
C 4.9A
D 2.1A
请高手解答。
免费打赏
sss0108
2012年08月03日 00:16:40
12楼
是我多虑了,有可能有人身安全问题,有时还是有必要的。也有可能瞬时动作于信号,呵呵。
是否可以这样做:首先应该明确概念,单相接地电流为单相对地电容电流的3倍。所以
上述三条线路单独存在于网络中时,单相接地电流分别为8.7A,3.9A,2.1A,也即各条线路本身各自的电容电流。

然后按10楼的方法计算,应该选10A,
A
回复
aimtofly
2012年08月03日 06:50:38
13楼

是该X3
。。。

综合考虑 2.8~3.36x3 = 8.4~10.08

[ 本帖最后由 aimtofly 于 2012-8-3 06:51 编辑 ]
回复
zh6jun
2012年08月03日 11:21:16
14楼
根据《工业与民用配电设计手册)P310续表7-13式
Iop>=KrelIcx=(4-5)Icx=(4-5)*0.7=2.8-3.5A
Iop<=(Ic-Icx)/1.25=(2.9+1.3)/1.25=3.36
三相整定值为(2.8-3.36)*3=8.4-10.08A
所以选A
回复
diaodu888
2012年08月03日 11:45:10
15楼
10楼是完全正确的。根据计算公式和灵敏系数计算出来的结果取较小者。但答案不是凑合,根据灵敏系数计算出来是小于等于3.36A都可以,结合本题,故选择答案D。
回复
kcghz1
2012年09月14日 14:12:35
16楼
根据《工业与民用配电设计手册)P310续表7-13式
Ic=2.9+1.3+0.7=4.9A Icx=0.7A
Iop<=(Ic-Icx)/1.25=(4.9-0.7)/1.25=3.36
所以选D
回复
wjbapollo
2013年07月01日 20:48:54
17楼
请问到底要不要X3?工业与民用配电设计手册的示例也没有X3,求高手
回复
lihongying0913
2013年07月17日 18:23:10
18楼
这题我也碰到了,表示不理解,有无正解?
回复

相关推荐

APP内打开