某用户设35/10kV变电站,10V系统为中性点不接地系统,下设3个10kV车间变电所,35/10kV变电站正常时向A、B、C车间变电所供电的3个10kV出线及负载的单相对地电容电流分别为2.9、1.3、0.7A,并假设各出线及负载的三相对地电容电流对称,如果向车间C供电的10kV线路发生单相接地故障,在该供电线路电源端装设无时限单相接地保护装置,计算其整定值应为下列哪项数值?A 10AB 15A
某用户设35/10kV变电站,10V系统为中性点不接地系统,下设3个10kV车间变电所,35/10kV变电站正常时向A、B、C车间变电所供电的3个10kV出线及负载的单相对地电容电流分别为2.9、1.3、0.7A,并假设各出线及负载的三相对地电容电流对称,如果向车间C供电的10kV线路发生单相接地故障,在该供电线路电源端装设无时限单相接地保护装置,计算其整定值应为下列哪项数值?
A 10A
B 15A
C 4.9A
D 2.1A
请高手解答。
2楼
原来我算的不对,坐等高手解答
[
本帖最后由 huangod 于 2012-7-9 08:54 编辑 ]
回复
3楼
这ms是07年案例下午真题。
回复
4楼
原来我算的不对,坐等高手解答
[
本帖最后由 huangod 于 2012-7-9 08:54 编辑 ]
回复
5楼
明白了,多谢解答。
回复
6楼
这种精神值的学习
回复
7楼
怎么解答的,请指点一下吧
回复
8楼
记得单相短路的话,应该是除了短路处电容电流,其他所有回路电容电流之和
所以(2.9+1.3+0.7)*3-0.7=14A
选最接近的15A ,个人理解
回复
9楼
那也还应该除以1.25的整定系数
回复
10楼
电力工程电气设计手册(二) p710 条3 说明 公式用p695 式 29-207 整定 式29-208校验
Idz = 0.7x4~5 = 2.8~3.5
校验 灵敏度 Idz <= (2.9+1.3)/1.25 = 3.36
综合考虑 2.8~3.36
考试就凑合着选D吧
[
本帖最后由 aimtofly 于 2012-8-2 22:11 编辑 ]
回复
11楼
接地电流这么小还要无时限速断,个人表示不太理解。