由于计算基础高度和施工图出图基础高度不一样,混凝土基础底板配筋配小了,这个工程基础已经施工完成了,怎么办?现在要报审。
由于计算基础高度和施工图出图基础高度不一样,混凝土基础底板配筋配小了,这个工程基础已经施工完成了,怎么办?
现在要报审。
2楼
算算承载力够不够 不然补锚杆桩吧
回复
3楼
多少层?自己算下实际配筋要多少,看看满不满足。
回复
4楼
这种问题主要还是要重新核算一下,个人认为基础的设计还是很粗略的,若果相差不是很大,可以修改,另外是否设置基础拉梁,还有就是地基土层情况,实际上都会影响基础的配筋的,如果结构已经施工大上层,毕竟要是对基础进行加固还是很麻烦的。
回复
5楼
来学习下 啊
啊
回复
6楼
仔细核算,如果相差较大,需要加固
回复
7楼
按实际高度算一下基础的抗剪够不够,遇到这种情况,可以进行柱底荷载的折减在复核,基础底面不是很大的话,一半都是构造配筋的。
回复
8楼
这要看你上部的结构形式是什么?如果是框架结构能否考虑减少荷载(比如墙荷)以满足基础计算
回复
9楼
我是来学习的 听着还真挺棘手的
回复
10楼
可以的话把基础高度加高点嘛
回复
11楼
自己再从新算一下,如果误差在5%以内是可以接受的,如果大了我也不知道补救措施了
回复