机房空调故障讨论--加湿器问题
北冰洋
北冰洋 Lv.12
2006年12月28日 19:46:44
只看楼主

网上发现一个关于机房空调加湿器的故障问题,欢迎大家讨论!大家在碰到加湿器(电极式蒸汽加湿器)时,有没有碰到下列现象:1、加湿桶内闪火花2、用的是软水(昆山地区),加湿桶结垢非常严重,每隔一天要清洗一次加湿桶。我们用软水,但是加湿器的电流太大,额定电流应该为30A,但是有的加湿桶(加湿量30kg)电流能够上升到60A,加湿器厂家说我们用的软水导电率太高了,他们建议用纯水(加食用苏打,可以提高纯水的导电率),我们换为纯水后,加湿量明显不够,加湿桶的上部是温的,下部水就是环境温度。又换为软水,但是用软水经常烧交流接触器。现在很头疼。不知道大家有何建议?

网上发现一个关于机房空调加湿器的故障问题,欢迎大家讨论!

大家在碰到加湿器(电极式蒸汽加湿器)时,有没有碰到下列现象:
1、加湿桶内闪火花
2、用的是软水(昆山地区),加湿桶结垢非常严重,每隔一天要清洗一次加湿桶。
我们用软水,但是加湿器的电流太大,额定电流应该为30A,但是有的加湿桶(加湿量30kg)电流能够上升到60A,加湿器厂家说我们用的软水导电率太高了,他们建议用纯水(加食用苏打,可以提高纯水的导电率),我们换为纯水后,加湿量明显不够,加湿桶的上部是温的,下部水就是环境温度。又换为软水,但是用软水经常烧交流接触器。现在很头疼。不知道大家有何建议?

免费打赏
smiass
2007年01月07日 15:49:29
2楼
为了大家能更好的交流机房空调方面的问题,我建了一个机房空调专用群qq21966771。希望大家多多交流。祝大家新的一年多多发财。嘻嘻!
回复
shandian2298
2007年01月09日 13:02:04
3楼
这个问题比较头疼,水质条件太差.
软化水只能使水垢不附着在管壁上,不解决导电率的问题.
回复
北冰洋
2007年01月09日 13:06:33
4楼
楼上所言极是。
感谢大家关注,稍后我会将网友的解答意见整理后转贴上来。欢迎大家先发表看法。
回复
jicke82
2007年01月09日 18:49:24
5楼
我在苏州,根据苏州地区的水质情况,自来水的电导率在700us/cm左右,软化水应该略高,基本持平吧,楼主所说产生火花及电流过大问题,应该可以通过增加排水次数解决,减小加湿桶内电导率,另外加湿器电极是原装的还是后来自己加工的,如果是自己加工的,就要改一下了。不排除厂家设计问题,接触器可以更换掉。至于结垢严重的问题,我想你应该实际的检测一下供水的总硬度,检查软化水设备的真正运行状况。以前我在昆山的时候,我们公司的加湿器,补水还是自来水,我基本是一个礼拜清洗一次。当然,垢非常的厉害,呵呵,我懒哦
回复
simaiqi
2007年03月16日 11:13:56
6楼
我在黑龙江大庆市也遇到这种情况,电流过大或闪火光,主要原因就是水质的问题.
回复
chinacupor
2007年03月18日 14:11:46
7楼
按照目前国内的电极加湿器厂家水平,是无法变更加湿器设计了,因此提供下列解决办法,以供参考:

1、在供水管路上增设过滤类处理装置。该装置的目的是降低水中可溶性固体(TDS)的总含量,主要也就是降低水体中的钙镁离子含量。TDS值降低会引起水电导率的下降,因此会在一定程度上解决楼主问题。同时该处理方式也存在几个问题:a.处理效果不好控制。经过处理后的水的TDS值和电导率不易控制,可能会造成电导率太低或者过滤效果不明显,这是由原始供水水质和处理设备两个因素综合决定的。b.此类水处理设备存在维护耗才,维护成本需要仔细考量。c.类似的专业设备初始投资颇为客观。
建议:可以采用家用净水设备尝试一下,初始投资和未来的维护成本都不算太贵,效果不敢保证,就得看用户的选择了。但空调厂家可以做一下实验。

2、经过步骤1的处理,水的结垢程度和电导率都会下降。如果水处理效果非常出色,导致水体导电率非常低的情况下,推荐在供水管路中过滤装置的后段再增设一个置换类的过滤装置。该装置的目的是将水体内导致结垢的钙镁离子置换成不结垢的钠离子。可以使得加湿器的结垢状况有极大的改善,效率高的话,基本上就不结垢了。但置换式水处理装置会导致供水电导率在一定程度上的上升。因此该类水处理不适用于电导率太高的水源,电导率在300us/cm以下的水源可以考虑采用此方式进行供水处理,妥善配置的话,从加湿器角度而言基本上就一劳永逸了,只需要定期给置换装置加盐就行了。

注意:上面步骤2中提到的300us/cm电导率不是绝对值,这跟各个厂家设计有关。因此不能保证在此基础上配置置换水处理就一定会解决所有问题。但配置置换处理装置后,对结垢是有很大程度改善的,唯一需要担心的就是会否导致电极打火。如果仍有打火产生,那么还需要提高步骤1的水处理效率,将其出水电导率进一步降低方可。

事实上步骤一所提到的手段是不得已而为之,厂家设计合理的话,是根本不用担心打火的。也就是说打火情况是可以通过技术手段在不增设水处理的条件下完全避免的,但国内好像懂这个的人并不是很多。