冷冻式除湿机的相关技术讨论
北冰洋
北冰洋 Lv.12
2006年12月28日 19:28:02
只看楼主

以前在与网友讨论,有网友提出如下问题,大家若感兴趣一起分析一下,可顺便讨论一下冷冻式除湿机的相关技术:求教:蒸发器过大怎么办? 蒸发温度有点过高了,加长或者减细毛细管来降低温度不太明显了,初步估计是两器过大,相对而言就是压缩机功率有点小,换台功率大点的压缩机有没有用?蒸发器过大,过热温度升高过多,那么蒸发温度会升高吗?简单的在毛细管上做文章会有效果吗?请问各位高手如何再降低蒸发温度,前提是两器不能改变了,如果继续加长毛细管的话,可能在高温时候运转压缩机会过热而损坏吧?

以前在与网友讨论,有网友提出如下问题,大家若感兴趣一起分析一下,可顺便讨论一下冷冻式除湿机的相关技术:

求教:蒸发器过大怎么办?
蒸发温度有点过高了,加长或者减细毛细管来降低温度不太明显了,初步估计是两器过大,相对而言就是压缩机功率有点小,换台功率大点的压缩机有没有用?蒸发器过大,过热温度升高过多,那么蒸发温度会升高吗?简单的在毛细管上做文章会有效果吗?请问各位高手如何再降低蒸发温度,前提是两器不能改变了,如果继续加长毛细管的话,可能在高温时候运转压缩机会过热而损坏吧?
shandian2298
2007年01月23日 10:12:42
2楼
降低风速的方法试试.
回复
li452328817
2007年01月23日 21:49:14
3楼
1.在平时进行设计的时候,相信大部分的工程师都会有意识地把两器放大一点,所以,我不支持斑竹所说的两器偏大而使蒸发温度过高的意见。
2.这个话题的关键是:如何再进一步降低蒸发温度?
3.蒸发温度高,就要进一步检查低压以及蒸发器的出口直到压缩机回气口是否结霜或者出汗。
4.我有个感觉,这种情况看起来不是毛细管太短了,而是太长了。
回复
北冰洋
2007年01月24日 07:45:01
4楼
感谢李工的精彩发言,谈一下我的观点。
其实网友的问题是想设计一个冷冻式除湿机,而他想借助原有的空调的蒸发器配置。
对于一般的舒适性空调蒸发器来讲,一般折合1P压缩机对应6~7平米的蒸发器面积,对应600m3/h左右的风量。这样的空调显热比在0.7左右。对应的蒸发温度为4C左右。(对于间距为2mm的波纹翅片,直径9.52铜管,管间距25mm,正三角形叉排)
而经过试验,除湿机的最佳匹配是1P压缩机对应5平米左右的蒸发器面积,对应450m3/h左右的风量,风量过大或过小都会影响到除湿量。这样的匹配状态能满足1P压缩机的除湿量达到1.6kg/h左右,对应的蒸发温度为0~2C。
所以我给他的建议是要求多大的除湿量就按上述比例配多大的压缩机、蒸发器、送风量。也不知他听没听进去,可能对我提的那些经验数据有些怀疑吧……
回复
北冰洋
2007年01月24日 07:50:03
5楼
闪电制冷大侠说的降低风速的办法对于运行中的产品维修不失为一个比较简单可行的办法,但在设计阶段,我感觉还得从跟上解决系统匹配的问题。
李工所说的把毛细管变短的做法,感觉还是在做空调不是在做除湿机,感觉似乎不能解决问题。
回复
laoshou
2007年02月20日 21:33:40
6楼
请问,冷冻式除湿机的极限湿度可做到多少?20C,30%的相对湿度能否做到?
回复
北冰洋
2007年02月26日 08:23:18
7楼
冷冻式除湿机也分高温型与低温型机组,高温型机组,一般无单独的除霜装置,低温型机组一般应用在环境温度5C以下的场合,比如滑冰场,改类型机组增加了除霜功能。
对于楼上的问题,你可看看20C,30%时空气的露点温度是多少?只有2度,也就是说蒸发器的蒸发温度必须低于2C才可能控制这样的湿度,若这样做也可以,但必须如低温型机组那样增加除霜功能。
回复
北冰洋
2007年02月26日 08:24:52
8楼
另外,给大家上传一篇关于冷冻式除湿机设计的一篇论文:《冷冻除湿机设计探讨》http://co.163.com/forum/content/1830_647513_1.htm
希望对此行业的从业人士有帮助。
回复
shandian2298
2007年02月27日 14:35:50
9楼
很不错的东冬,下了。
谢谢斑竹!
回复
whenqun
2007年03月03日 12:40:51
10楼
我下了怎么打不开啊不是Word文件吗
回复
北冰洋
2007年03月11日 18:26:05
11楼

是PDF文件,你应该在百度(www.baidu.com)或别的搜索引擎上搜索“PDF文件阅读软件下载”,挑一个下载安装上就可以了,一般用得比较多的是ACROBAT READER.
回复

相关推荐

APP内打开