恒温恒湿精密空调故障分析--温湿度波动范围太大
北冰洋
北冰洋 Lv.12
2006年12月28日 19:22:56
来自于制冷技术
只看楼主

以下是一个恒温恒湿空调温湿度不达标的问题,欢迎感兴趣的网友一起讨论:我们这里采购的3台精密空调机,或到现场后由施工单位安装。现在很奇怪,设备上面的显示屏显示温度能够满足我们设计需求(23+_0.5度,湿度50+_5%),但是业主到国外买了一个温湿度记录仪,记录曲线是20-25度之间波动。。。这下子业主就要找我们的麻烦了我的分析是:1。空调设备温湿度探测仪安装位置在回风夹道,测量的是整个房间的温度;

以下是一个恒温恒湿空调温湿度不达标的问题,欢迎感兴趣的网友一起讨论:

我们这里采购的3台精密空调机,或到现场后由施工单位安装。现在很奇怪,设备上面的显示屏显示温度能够满足我们设计需求(23+_0.5度,湿度50+_5%),但是业主到国外买了一个温湿度记录仪,记录曲线是20-25度之间波动。。。这下子业主就要找我们的麻烦了

我的分析是:
1。空调设备温湿度探测仪安装位置在回风夹道,测量的是整个房间的温度;
2。业主的温湿度记录仪探测的是生产机台(就是刮磨具,像磨刀子一样的玩意)旁边的温度,温度受机台影响比较大;

3。2个探测器空间的位移积累温度梯度造成显示结果的差异,说明设备没有问题;

4。我们设计部门取得风量是7500立方/小时,房间大约26平方*2.8米,循环风量也不小啊,有可能是空调过滤网睹塞了,因为设计要求回风采用压高效过滤器,在设计初运行的时候(10天前)就已经睹得差不多了,导致风量不足

5。回风口直接采用压高效过滤器就不合理,很多手册上面都是说回风口上装初效过滤器,在出风孔板上面铺一层亚高效过滤网,就能满足10万级的洁净度要求,

6。此等精密空调(业主要求精度控制0.1度,直到很难完成,我们就强要求更改为0.5度了),是不是都要设备和工程一起采购发包,并且前期的招标的时候就应该针对设计方案作为一项重要淘汰因素选择。现在我们这的做事模式扯皮的事情太多了,方案由我们设计部门定,设备我们采购,然后交给施工队安装,过程由我们的施工监理在监控,安装好了移交给业主,现在出了问题(波动比较大),都在原我采购的机房空调不行,晕了!

请机房空调达人给做做详细的诊断和提议,谢谢
免费打赏
gwj133600
2006年12月29日 15:17:16
2楼
留个邮箱好吗?有问题请教 loo1300@163.com
回复
北冰洋
2006年12月29日 16:16:30
3楼
回楼上:我的邮箱:kongtiaobu@yahoo.com.cn,最好用论坛短信,一般我一上网都在论坛上,短信一般都能较快回复,信箱不是经常去看。
回复
kingvlee
2007年01月27日 19:42:59
4楼
就楼主所提供的信息,我作一点分析,用以抛砖引玉吧:
1:精密空调回风温湿度传感器设在空调的回风口,感测的是整个空间回风的温湿度,换言之,就是整个空间的平均温度,而用户的温湿度传感器是在一个点上,测的是一个点的温度,不管你的风交换量有多大,室内区域的温度是不可能平均的,所以有温差很正常.
2:就你所提供的机台的情况来看,应该是有电动机的设备,运转起来会有比较大的热量的,会在周边形成一个相对教高的温区.另外,电动机运行时会产生一定的电磁波,如果用户的温湿度传感器是电子式的,电磁波就会对它的精度产生一定的影响的!电机功率越大影响就会越大!
3:就你提供的情况来看,机房空调(也称精密空调)温度控制是肯定达不到0.1度的精度的!
回复
北冰洋
2007年01月28日 06:58:40
5楼
此人提问完后就消失了,期间他给我打过电话,设备的一些配置大概跟我说了一些。
记得他的配置是单压缩机,冷量是21KW,加热量为20kw,全靠电加热来调节房间温度。他又说取消亚高效过滤器后,风量由5000变为8000后效果能好些,不过据说勉强能达到温度正负0.5C.
希望以后提问的网友能够善始善终,大家给你热心解答,不为你说声谢谢,只希望你能把问题说清楚,把最终的结果及时反馈,这对大家都是个学习提高的过程。
回复
kingvlee
2007年01月28日 13:40:57
6楼
加大风量后室内空间的小区域温差的现象可以有所减缓,这样能解决问题的话那就太好了,至少说明你选择的空调控制精度还不错!不过还有一点请注意,风量从5000升到8000后,会大大降低精密空调的除湿能力,如果可能的话请在夏季到来之前提前想办法应对!
回复
zhanghuahust
2007年07月13日 13:24:15
7楼
亚高效过滤器?一般前面都需要一个初效来保护的,不然没多久亚高效过滤器就要报废。
回复
jicke82
2007年07月16日 09:26:45
8楼
先和业主讨论温湿度测量的标准再谈其他。
回复
chinacupor
2007年08月19日 14:22:45
9楼
气流组织的问题。。。
回复
vanlog
2007年08月30日 13:40:37
10楼
10万的级别用机房空调?
这个配置有问题,显然要达到更高的控制精度,应该用换气次数更高的净化空调,比如100、1000、10000级要求的净化空调,那个温湿度的分布就绝对可以说均匀。精密空调的控制精度是无法满足要求的,这个还是因为换气次数的限制造成的,说到底精密空调和净化空调比起来,风量还是小。
kingvlee兄分析得不错,佩服
回复
zhiqianglili
2008年05月28日 15:00:20
11楼
同意4楼的说法
回复

相关推荐

APP内打开