照明电路和插座回路必须穿金属管吗?
huangdeyu
huangdeyu Lv.2
2006年12月28日 17:43:30
只看楼主

照明电路和插座回路必须穿金属管吗?规范上有要求吗?穿PVC管是否符合规范?弱电穿PVC管是否符合规范?

照明电路和插座回路必须穿金属管吗?规范上有要求吗?穿PVC管是否符合规范?弱电穿PVC管是否符合规范?
免费打赏
ares_rambo
2006年12月28日 18:31:07
2楼
穿金属管,审图就过!
穿PVC管嘛,审图经常过不去(尤其是吊顶)!
规范上有PVC的用法!
回复
dreamboat
2006年12月28日 19:49:53
3楼
埋地和埋混凝土内PVC就可以,施工方便,节约成本!
回复