2楼
电压互感器二次接地属于保护接地,其目的是为了保证人身和设备的安全。因为电压互感器在运行中,一次线圈处于高电压而二次线圈则为一固定的低电压(如电压互感器一次线圈为10000V,二次则是固定的100V,二次电压仅为一次电压的1/100)。如果电压互感器的一、二次之间的绝缘被击穿,一次侧高电压将直接加在二次线圈上,而二次线圈所接的各种仪表和继电器的绝缘水平很低,并经常和人接触,这样不但损坏了二次设备,而且直接威胁到工作人员的人身安全。因此,为了保证人身和设备的安全,要求除了将电压互感器的外壳接地外,还必须将二次线圈一点可靠接地。
回复
3楼
期待有人来解答
回复
4楼
3楼对2楼有意见还是不满?
回复
5楼
二楼说得很清楚了,电压互感器二次不许短路,如果有不用的级次,应将“n”端接地。
回复
6楼
请教一般二次B相接地还是任意一相接地呢?
回复
7楼
我个人认为如果二次是星型一般是中性点接地,如果二次是角型,则无论哪一相接地都可以,一般是B相接地,如常见的V-V接法。
回复
8楼
7楼回答不错。。
回复
9楼
在高压系统的同一段中,保护和测量用的电压信号是同一组PT的二次接过来的,普通电压互感器二次都是Y接法的一组,中性点只能规定在一个点上接地,以保证二次电压线路清楚,发生二次线路接地故障时,只要断开正常的接地点,就能查到故障点,如果多点接地后,就没法查故障了,而且会造成
仪器仪表附件如表笔间短路,烧毁仪表。
回复
10楼
进来学习一下
回复
11楼
接地是防止高低压绕组击穿后低压侧有高压
回复