空调100万大卡 运行10年后效率成这样,大家讨论一下
jason5468
jason5468 Lv.2
2012年07月03日 12:16:00
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 jason5468 于 2013-7-30 22:26 编辑 企业 两台制冷机组一备一用,一般情况都启用2号机,所以运行时间会相差3倍现在情况2号机制冷效率低了,温差拉不开,最佳情况才3.5度,1号机相对来说效果好得多,是因为运行时间短的关系吗?冷媒水接近在5度温差。下面运行记录是相同环境相同功率的电机出来的效果,大家帮我看下,如何才能提高2号机的制冷效率,今年4月2号机进行了化学冷却系统除垢清洗,不过现在效率还是低。

本帖最后由 jason5468 于 2013-7-30 22:26 编辑

企业 两台制冷机组一备一用,一般情况都启用2号机,所以运行时间会相差3倍
现在情况2号机制冷效率低了,温差拉不开,最佳情况才3.5度,1号机相对来说效果好得多,是因为运行时间短的关系吗?冷媒水接近在5度温差。
下面运行记录是相同环境相同功率的电机出来的效果,大家帮我看下,如何才能提高2号机的制冷效率,今年4月2号机进行了化学冷却系统除垢清洗,不过现在效率还是低。

1号溴化锂主机 2012.7.3已运行6220H
日期 时间 蒸汽 B1 B2 C1 C2 E0 C0 AB D0 4H
2011.7.7 09:25 0.4mp 14.0 9.1 31.6 36.8 10.8 38.2 38 68 135
2011.7.7 10:40 0.38mp 12.4 8.1 31.0 35.5 9.6 36.5 37 65 130
2011.7.7 13:10 0.32mp 13.4 9.0 30.2 34.6 10.4 35.8 37 64 127


2号溴化锂主机 2012.7.3已运行18777H
日期 时间 蒸汽 B1 B2 C1 C2 E0 C0 AB D0 4H
2012.7.2 11:37 0.3mp 12.5 9.6 31.1 35.2 9.9 37.3 38 67 128
2012.7.2 13:35 0.55mp 12.0 8.4 32.0 37.4 9.0 40.4 40 76 146
2012.7.3 11:30 0.45mp 11.6 8.2 31.9 36.6 8.5 39.2 39 74 142
免费打赏
zgh65
2012年07月11日 14:38:59
2楼
溴化锂机组10年后还能用就不错了……
回复
草原白狼
2012年07月16日 20:55:30
3楼
让荏原厂家的售后服务工程师去看看,仅有这点数据还是不够的,还跟冷冻水流量和冷却水流量、温度及溴化锂溶液等有关系。
回复
chachababy
2012年07月19日 16:04:58
4楼
荏原在上海首钢的溴化锂用了50多年了,荏原有售后服务的维保协议,如果你不签协议或者维保项目少,那肯定寿命短,同一型号的车不同的人开跑的年限肯定不一样,楼主不要把什么东西推到厂家身上好吗
回复
adingkgb
2012年07月20日 14:39:08
5楼
首先,溴化锂机组的衰减本身就比电制冷(压缩型)冷冻机组要严重(不管什么品牌)
而且,从维护保养上来说,溴化锂机组的要求也更高
从运行管理上来说也是
回复
花椒大老爷
2012年08月29日 13:28:03
6楼
溴化锂机组对真空度要求很高,
机组运行了10年已经不能维持良好真空,溴化锂溶液就会腐蚀机组形成泄漏
所以这种机组会以1%/年衰减

美国人1920年代发明这种技术,后来抛弃了很能说明问题