CW2-1250A万能断路器下每相接了3根185的线,互感器是1500/5的 要求接在CW2下端 请问下选穿线的互感器还是穿排的 ?穿线的话要容下三根185线通过 互感器孔径选多大?穿排的话就是直接套在CW2的下端接线排处 但不知道排与排间的距离够不够放下三个1500/5的互感器
CW2-1250A万能断路器下每相接了3根185的线,互感器是1500/5的 要求接在CW2下端 请问下选穿线的互感器还是穿排的 ?穿线的话要容下三根185线通过 互感器孔径选多大?穿排的话就是直接套在CW2的下端接线排处 但不知道排与排间的距离够不够放下三个1500/5的互感器
22楼
回复
23楼
你可真搞笑,现场在你那里,线也在你手里,铜排的距离你可以现场测量,你说大家怎么回答啊?
回复
24楼
赞同这种做法,比较好做。
回复
25楼
没用过这么大的家伙,顶贴了
回复
26楼
同意!并且铜排还有个明显的好处,就是能够保证电缆与铜排进行可靠地连接。
回复
27楼
我看还是做穿排的好,既美观又简便
回复
28楼
断路器下端引接线母排,三拼185的电缆直接接到短路器端子不好做,我这边是三拼240的,也是框架式断路器,都是引接线母排出来,互感器固定在引出接线母排上,三拼电缆再接引出接线母排上。
回复
29楼
可以穿排,第一比较美观,第二,排的载流量要大,假如你的开关上了5000-6000A了,你觉得你还能用线缆吗?
回复
30楼
如果我没记错的话 CW2 的进出线接头是水平装置的 你要别人施工单位这么接线? 既然是出线就尽量使出线端 是垂直的 互感器肯定要装在排上好些 不要因为想节省那点铜牌 搞的到现场 交货 别人不收 那才得不偿失
回复
31楼
支持!
回复