帮忙选下互感器,断路器每相接了3根185的线
lj2759739
lj2759739 Lv.5
2012年07月03日 10:35:19
来自于变压器
只看楼主

CW2-1250A万能断路器下每相接了3根185的线,互感器是1500/5的 要求接在CW2下端 请问下选穿线的互感器还是穿排的 ?穿线的话要容下三根185线通过 互感器孔径选多大?穿排的话就是直接套在CW2的下端接线排处 但不知道排与排间的距离够不够放下三个1500/5的互感器

CW2-1250A万能断路器下每相接了3根185的线,互感器是1500/5的 要求接在CW2下端 请问下选穿线的互感器还是穿排的 ?穿线的话要容下三根185线通过 互感器孔径选多大?穿排的话就是直接套在CW2的下端接线排处 但不知道排与排间的距离够不够放下三个1500/5的互感器
免费打赏
wuwu555555
2012年07月05日 11:25:42
12楼
把互感器穿在断路器下端的母排上就可以
回复
yuhen1984
2012年07月05日 11:31:46
13楼
断路器下面没有接出铜排吗? 即使是电缆连接的也得做个排,出一个电缆接线端吧? 难道你想电缆穿过互感器再固定在短路器的下口?搞什么飞机?
回复
raincheck1997
2012年07月05日 11:54:07
14楼
你选搞清楚整体和部局结构和布置吧,一般是框架开关上下都要接段TMY的,所以一般就是选方孔的CT
回复
我是农场主
2012年07月05日 11:58:28
15楼
回复
fendou0103
2012年07月05日 13:38:11
16楼
这个有什么根据和要求吗?进一步学习
回复
hui77430768
2012年07月05日 14:43:59
17楼
卡排的 看断路器的安装手册 有相间距
回复
compulsory
2012年07月05日 15:07:36
18楼
学习了。。。。。。
回复
zhaojianguoky
2012年07月05日 16:28:07
19楼
做配电柜的都会选穿排的。三相可错开呀
回复
tmzxsun
2012年07月05日 18:32:38
20楼
你在断路器下面接20mm长的铜排在把互感器(可选用LMK1-0.66)固定在铜排上。亦可在铜排上裹上热缩带在固定互感器,在铜排打孔即可。
回复
songzeshuo
2012年07月05日 18:37:23
21楼
楼上的说法我赞同。
回复

相关推荐