为何不应以三相五柱式电压互感器作为放电装置
欢快的
欢快的 Lv.7
2006年12月28日 13:06:49
来自于变压器
只看楼主

一般放电装置都用专用放电线圈或者单相电压互感器,那么为何不应以三相五柱式电压互感器作为放电装置?

一般放电装置都用专用放电线圈或者单相电压互感器,那么为何不应以三相五柱式电压互感器作为放电装置?
免费打赏
首席技术官
2006年12月29日 21:43:26
2楼
一般接入放电线圈等是为了放电还有检测,其中有电压不平衡开口三角检测
回复
欢快的
2006年12月31日 08:41:52
3楼
不明白,三相五柱式电压互感器本身是可以作为开口三角电压保护的,但是不能用在电容器的开口三角电压保护.
回复
首席技术官
2007年01月01日 00:53:01
4楼
第八节 电容器放电装置

第4.8.1条 经计算表明,单相电压互感器可满足对放电装置的放电特性要求,而三相五柱式电压互感器,由于其一次侧中性点接地,在分闸后一次绕组各相电感与各相电容及母线对地电容,将构成高频振荡回路,电压互感器铁心中储存的电磁能量释放后产生振荡,将引起幅值很高的振荡过电压。据东北电管局介绍,电容器的对地电压最高达5.3倍额定相电压,断路器触头间的恢复电压达5.8倍额定相电压。因此,不应以三相五柱式电压互感器作为放电装置。

http://www.geocities.jp/ps_dictionary/standard2/2.htm
这个网站还是日本的?
回复
欢快的
2007年01月03日 10:44:07
5楼
说的过去.顶,谢谢楼上.
问一下------------------第八节 电容器放电装置,这个是什么规范上面的?
回复
首席技术官
2007年01月03日 17:42:58
6楼
330~500kV变电所无功补偿装置设计技术规定

Technical regulation ror designing or reactive for 330~500kV substations

DL 5014-92

主编部门:能源部东北电力设计院

批准部门:中华人民共和国能源部

施行日期:1993年10月1日

那个连接就是了,可惜是日本的
回复
欢快的
2007年01月04日 07:58:39
7楼
谢谢楼上扬帆,正需要这个呢.
回复

相关推荐