8度区,砌体结构抗震通不过,可以在局部加钢筋混凝土剪力墙吗?
8度区,砌体结构抗震通不过,可以在局部加钢筋混凝土剪力墙吗?
2楼
要看审查人员的态度
他觉得可以就行
他觉得不可以就不行
回复
3楼
多层砌体房屋中如果采用砌体墙和现浇钢筋混凝土墙混合承重的结构类型,超出了抗规第7张的适用范围,这种做法有可能属于超规范.规程设计.
不妨采取其它的措施!
回复
4楼
没必要吧!
发张简图上来,大家帮你分析分析.
回复
5楼
如果通不过可以弄成配筋砌体或者改成370墙,不要弄剪力墙,二者的刚度相差太大,对抗震更加不力
回复
6楼
这种结构在北京、沈阳、太原已经被广泛使用,在8度区做到8~9层砖混
回复
7楼
加了剪力墙,那你认为这是什么结构体系呀?砌体结构还是什么结构?
回复