这两处该选用检查口还是清扫口?
yjjnf2000
yjjnf2000 Lv.4
2006年12月28日 11:21:05
只看楼主

1、建筑给水排水设计规范 GB 50015-2003表4.5.12-2和4.5.14-2、4里已经说明在横管上可以装检查口,但我不知道什么情况下该用检查口?什么情况下该用清扫口?2、普通的楼板下排水横管用哪个好些呢?3、埋地的排水横管用哪个好些呢?用检查口的话要弄个室内排水检查口井,用清扫口的话是不是不用其他什么,直接做?

1、建筑给水排水设计规范 GB 50015-2003表4.5.12-2和4.5.14-2、4里已经说明在横管上可以装检查口,但我不知道什么情况下该用检查口?什么情况下该用清扫口?
2、普通的楼板下排水横管用哪个好些呢?
3、埋地的排水横管用哪个好些呢?用检查口的话要弄个室内排水检查口井,用清扫口的话是不是不用其他什么,直接做?
免费打赏
dongbeifengaaa
2007年12月17日 16:16:33
2楼
我就这么做过,口朝上,冒充清扫口
回复
f_jg2003
2007年12月17日 20:13:22
3楼
楼上的清扫口做不了的时候就在本层做个检查口。