关于柜内电缆的高度用户的技术协议往往是要求700或者1000mm,盘厂设计的时候10KV-35KV的柜子基本上挂电缆的高度是在750mm左右,也都能满足现场挂电缆的要求,本人一直想弄清楚挂电缆的高度到底应该是多少?希望群里有了解电缆的兄弟姐妹能提供关于挂电缆高度的理论依据,比如三芯的电缆,电缆头高度大概多少,电缆中接地线的高度大概在电缆的什么位置,电缆的弯曲半径大概多少?

关于柜内电缆的高度用户的技术协议往往是要求700或者1000mm,盘厂设计的时候10KV-35KV的柜子基本上挂电缆的高度是在750mm左右,也都能满足现场挂电缆的要求,本人一直想弄清楚挂电缆的高度到底应该是多少?希望群里有了解电缆的兄弟姐妹能提供关于挂电缆高度的理论依据,比如三芯的电缆,电缆头高度大概多少,电缆中接地线的高度大概在电缆的什么位置,电缆的弯曲半径大概多少?
免费打赏
yujiang19652
2012年07月03日 10:37:00
2楼
应为750,这是电缆做头要求的高度,买做头附件时有图,所以供电局及安装公司均这要求
回复
yuze0919
2012年07月03日 16:49:36
3楼
我们厂是 10KV 700 35KV 800
回复
lanbozhou
2012年07月03日 20:59:53
4楼
哥们 把你说的电缆附件图传上来看看 大家一起分享下
回复
lanbozhou
2012年07月03日 21:00:49
5楼
好奇问下你们厂是根据什么理论依据算出来的?
回复
yuwei5400
2012年11月13日 16:59:30
6楼
我干了这十年,一只放在500高度,无论局方还是客户都没有异议啊??
回复
gyy.kf
2012年12月09日 20:30:25
7楼
电缆连接端子离柜底距离不小于700mm,如有零序CT,则应距零序CT 上表面高度不小于500mm,电缆盖板必须由两块合并而成,要方便拆装。-----广东电网公司 12kV 交流金属封闭移开式开关设备和控制设备选型标准
回复
lnren007
2012年12月10日 10:15:18
8楼
供电局及安装公司要求为750-ATL爱德利变频器整理答案