屋面给水管道的遮光措施如何做???
responsibility
2006年12月28日 10:04:39
只看楼主

图审报告出来了,有一条:屋面敷设的给水管道不符合《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.5.24条要求,应补充。这里涉及到一个管道的保温措施,规范上说室外明敷的给水管道不需保温时,仍然需要做遮光措施,这里的遮光措施——应该如何做,如何回复。。。。

图审报告出来了,有一条:屋面敷设的给水管道不符合《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.5.24条要求,应补充。这里涉及到一个管道的保温措施,规范上说室外明敷的给水管道不需保温时,仍然需要做遮光措施,这里的遮光措施——应该如何做,如何回复。。。。
mizemin
2006年12月28日 13:17:10
2楼
在外加套管就OK
回复
小土熊宝贝
2006年12月28日 15:32:11
3楼
3.5.24 在室外明设的给水管道,应避免受阳光直接照射,塑料给水管还应有有效保护措施;在冻结地区应作保温层,保温层的外壳,应密封防渗。
"应避免受阳光直接照射,塑料给水管还应有有效保护措施" 室外管可以不用塑料的, 用钢塑符合管就可以了!这样什么也不用去考虑!室内 使用PP-管就可以了!
如果用了就塑料管在外加套管就OK.
回复
zgcumt
2006年12月28日 20:33:23
4楼

用铝箔可以吗
回复
zgcumt
2006年12月28日 20:34:04
5楼

采用铝箔 算不算保护层
回复
小土熊宝贝
2006年12月29日 11:20:32
6楼
我也不知道了1 如果有厚度的应该算吧! 其实换了管材比较合算了! 要不直接覆盖铁丝网后用水泥砂浆封闭! 这样也可以!要经济嘛!