请教各位爷,我单位有个结构设计人设计失误了,剪力墙高层。核心筒上的电梯门洞,只给留了2米高。。实际需要2.2米。。现在结构施工完成了。电梯安装不上去,甲方也不干。。那个人很上火,辞职走了。。但是这个事情,老板让我处理请教各位,我该如何做。。我按照2.2米的门洞重新计算之后。对整体结构的位移周期以及连梁暗柱墙体的配筋都没有影响。。但是我不知道该如何出这个改造的详图。。我猜,应该是把连梁的下部直接砸掉。。然后梁底粘钢板或者用化学锚栓植钢筋。。
请教各位爷,我单位有个结构设计人设计失误了,剪力墙高层。核心筒上的电梯门洞,只给留了2米高。。实际需要2.2米。。现在结构施工完成了。电梯安装不上去,甲方也不干。。那个人很上火,辞职走了。。但是这个事情,老板让我处理
请教各位,我该如何做。。我按照2.2米的门洞重新计算之后。对整体结构的位移周期以及连梁暗柱墙体的配筋都没有影响。。但是我不知道该如何出这个改造的详图。。我猜,应该是把连梁的下部直接砸掉。。然后梁底粘钢板或者用化学锚栓植钢筋。。
我知道这个论坛有很多高手,请各位爷给我出个详图的链接吧。。拜托。。感恩不尽。。
12楼
这都要辞职,划不来,老板更不是好人,出来问题就知道骂员工,没有担当。
回复
13楼
结构肩上责任太重了,工程每一个细节都要照顾到,难免出错,老板总工也有责任,图纸没仔细校对。
这种情况,打掉部分梁粘钢加固不太现实,因为打掉后连梁表面并不平整,根本粘不了。而且,你考虑下长出来的箍筋怎么办,不可能截断它,你要知道,在地震下连梁的剪切破坏后果很严重。个人建议,整条连梁打掉,重新植底筋,再浇筑混凝土
回复
14楼
敲掉200mm,梁底粘碳纤维加固
回复
15楼
哎,作结构的就是命苦啊。
回复
16楼
没有什么打不了的,就按门洞2.2m高画个连梁截面,下面注明打掉,下排纵筋采用植筋的方式植入两边剪力墙内,箍筋弯折绑好。就是混凝土的浇筑麻烦点,估计看能否用细石混凝土粉下。参照下加固规范中梁加大截面法的详图。
回复
17楼
包钢吧,这样施工简单点。
回复
18楼
有这么严重么?你计算过增大洞口后的模型没有问题,把梁直接打掉200mm,实际操作的时候多打掉一些,便于后植筋,箍筋不要剪断,重新弯折就可以了。
回复
19楼
觉得不是大事 一没造成重大伤亡 二没造成安全隐患 不过就是挨两句骂 修正自己的错误 至少等到事情摆平了再离开
这个位置的连梁 配筋不会很大 而且会配置贯通腰筋 不讲理的做法 直接干掉了也无妨 更何况可以用植筋处理一下
楼主也小心吧 你领导今天怎么对别人
将来就可能……
回复
20楼
新手问一下,电梯没有两米的吗,能不能换?大家不要见笑,新手不大懂
回复
21楼
这也行?错上加错!
回复