加湿量计算误区
fannice520
fannice520 Lv.7
2006年12月27日 16:50:27
只看楼主

含湿量定义:含有一千克干空气的湿空气中所含的水蒸气量。 对空气加湿,我们通常是在焓湿图上查得两状态点的含湿量,求得含湿量之差。 例:新风100m3/h,两状态点含湿量分别为:2.25g/kg,10.5g/kg, 即含有一千克某状态的干空气的新风加湿量为:10.5-2.25=8.25g/h 加湿量:100*1.2*(10.5-2.25)/1000=0.99kg/h 问题:现在的100m3/h新风是湿空气,而非含湿量所对应的干空气。

含湿量定义:含有一千克干空气的湿空气中所含的水蒸气量。
对空气加湿,我们通常是在焓湿图上查得两状态点的含湿量,求得含湿量之差。
例:新风100m3/h,两状态点含湿量分别为:2.25g/kg,10.5g/kg,
即含有一千克某状态的干空气的新风加湿量为:10.5-2.25=8.25g/h
加湿量:100*1.2*(10.5-2.25)/1000=0.99kg/h
问题:现在的100m3/h新风是湿空气,而非含湿量所对应的干空气。
100 m3新风其中水蒸气的含量应为:2.25*100*1.2/(1+0.00225)=269.4g
即:水蒸气质量=单位含湿量*总湿空气量/单位湿空气量
注:1.2为湿空气的的密度,
所以计算加湿量应为:((100*1.2)-(269.4/1000))*8.25/1000=0.988 kg/h
两者相差甚小,在计算精度不高,加湿风量较小的地方即可直接用湿空气质量乘以两状态点含湿量之差

以前由于粗心,弄错了几细节,在此更正
免费打赏
optimic
2006年12月27日 17:14:40
2楼
还可以把,解释的比较详细,
回复
deathgod007
2006年12月27日 17:27:22
3楼
楼主说的很是在理啊
回复
vincent_nk
2006年12月27日 19:23:43
4楼
学习了
以前没有注意到这个细节。
回复
fuhaiyang801
2007年02月09日 16:17:18
5楼
100 m3新风其中水蒸气的含量应为:2.25*100/1.2/(1+0.0025)=187.1g???
请教100/1.2/(1+0.0025)是什么?100是不是体积?1.2是不是密度?(1+0.0025)又是什么?
回复
jian2194
2007年02月09日 18:04:12
6楼
没有仔细研究!
不过 有个问题 就是 一碗黄豆 + 半碗沙 =一碗

体积是不变的!
回复
sp1104
2007年02月10日 09:30:29
7楼
樓主說的原理很正確.不過在2個細節上次錯了.1:"即:水蒸气质量=单位含湿量*总含湿量/单位湿空气量"對應上面的公式應該這樣說: "即:水蒸气质量=单位含湿量*总湿空氣量/单位湿空气量.
2,"所以其加湿量应为:((100/1.2)-(187/1000))*8.25/1000=0.686 kg/h" 按這個公式單位推導出來的話應該是kg2/h2.所以在這裡的公式應該是這樣的.加濕量=狀態點10.5g/kg時候的水蒸氣的量-狀態點2.25g/kg時候的水蒸氣的量,10.5g/kg時候的水蒸氣的量=10.5*100/1.2/(1+0.0105)=865.9g/h,2.25/kg時候的水蒸氣的量=2.25*100/1.2/(1+0.00225)=187.1g/h.即加濕量=865.9-187.1=678.8g/h=0.6788kg/h.
這樣看來我們一般的計算結果存在千分之一左右的誤差.在工程上這個就無所謂啦.
回复
zjdzjd223600
2007年02月10日 19:32:06
8楼
sd
回复
zjdzjd223600
2007年02月10日 19:33:12
9楼
为什么是100?1.2而不是100*1.2
回复
zjdzjd223600
2007年02月10日 19:34:12
10楼
为什么是100/1.2而不是100*1.2
回复
zjdzjd223600
2007年02月10日 19:35:50
11楼
为什么是100/1.2而不是100*1.2
回复

相关推荐

APP内打开