小弟在做个6层框架住宅,一层为商铺,二至六层为住宅。所在地为8度区,0.2g,二组,三类场地。 模型调好后觉得柱子太大,一二层柱子为650X700;三四层部分650X700,其余550X600;五六层450X500。计算中发现柱子截面主要受“节点域抗剪超限”影响,做小了这点过不了,其他指标轴压比都还很富余。请问“节点域抗剪超限”除了加大柱截面还有什么办法处理? 附上模型及建筑条件图,希望大家多提意见。
请问“节点域抗剪超限”除了加大柱截面还有什么办法处理?
附上模型及建筑条件图,希望大家多提意见。
12楼
看了你的模型,基本上还是合理的,北京地区我做过10层纯框架的。不是说不能做,只是经济指标不一定好。模型中你的梁截面都较小。高烈度地区层数较多的框架结构,基本上是结构刚度控制设计。建议你适当加大梁的截面。以加强结构刚度。而不是纯粹地加大柱截面获得刚度。
回复
13楼
本地审图中心都需要审结构模型,而且结构模型的审核是主要的。下面做设计的自然以软件提供的计算结果为准了。不然审图的时候很麻烦,很可能就通不过
回复
14楼
谢谢您的回复!自己也想过加梁截面,但总感觉跨度比较小,梁做的很大有点不合适。按照“节点域抗剪超限”的判定公式,加梁截面确实能减小,我会再试试。
还有就是心里总想着“强柱弱梁”,但对这个梁弱到什么程度没有很好的概念把握,也希望各位给点经验。
回复
15楼
考虑加点墙
这种情况纯框架很难做下来的
回复
16楼
尝试加了,但是横向能加墙的地方太少太少
回复
17楼
自己顶上去,还是希望更多的朋友帮我出出主意
回复
18楼
剪力墙 算了 造价不会多多少 框架不是合适的结构选型
回复
19楼
做成框剪,如做成框架,梁较高,会在客厅中现很高的梁,如附件。
回复
20楼
回复
21楼
加框架支撑~~~~
回复