小弟在做个6层框架住宅,一层为商铺,二至六层为住宅。所在地为8度区,0.2g,二组,三类场地。 模型调好后觉得柱子太大,一二层柱子为650X700;三四层部分650X700,其余550X600;五六层450X500。计算中发现柱子截面主要受“节点域抗剪超限”影响,做小了这点过不了,其他指标轴压比都还很富余。请问“节点域抗剪超限”除了加大柱截面还有什么办法处理? 附上模型及建筑条件图,希望大家多提意见。
请问“节点域抗剪超限”除了加大柱截面还有什么办法处理?
附上模型及建筑条件图,希望大家多提意见。
2楼
自己顶个,审核了好久哦!
回复
3楼
北京院建筑结构统一技术措施规定8度框架结构不宜超过5层,你这个还是8度III类场地,建6层框架结构实在是太高了。建议改为其他结构体系。
请问所用SATWE的版本?
回复
4楼
考虑过加部分剪力墙,做成框架剪力墙结构,从而降低框架抗震等级。但受建筑要求影响,首层为商铺,而且横墙太少,建模尝试后还是改回全框架。
所用的是PKPM2011年11月更新版本
回复
5楼
不能布置剪力墙,可以用橡胶垫隔震。
回复
6楼
提高混凝土编号或将此柱上的框架梁水平加腋
回复
7楼
兄弟,你做结构几年了啊?看你的模型了,很
多不合理的地方!
回复
8楼
确实时间不长,希望前辈能一一指出!劳烦了!
回复
9楼
听过隔振垫的介绍讲座,也咨询过有经验的前辈。他们说:隔振垫确实有用,但其使用寿命还存在质疑,隔振垫公司都说能用100年,50年,但前辈们都觉得寿命没这么长。他们的建议还是能不用最好不用。
回复
10楼
一般6层框架柱子的截面尺寸500-600左右是能够满足设计要求的,可能是你的PKPM软件版本的问题,有些软件影响系数是1,但按规范可以是1.5或者1.25增大了。很多时候软件出的结果都需要人工去重新复核一遍,软件不是万能的。
回复
11楼
学习下 这个还真不知道
回复