8度区三类场地6层住宅,求高手指教!
esliyang
esliyang Lv.3
2012年07月01日 17:35:33
只看楼主

小弟在做个6层框架住宅,一层为商铺,二至六层为住宅。所在地为8度区,0.2g,二组,三类场地。 模型调好后觉得柱子太大,一二层柱子为650X700;三四层部分650X700,其余550X600;五六层450X500。计算中发现柱子截面主要受“节点域抗剪超限”影响,做小了这点过不了,其他指标轴压比都还很富余。请问“节点域抗剪超限”除了加大柱截面还有什么办法处理? 附上模型及建筑条件图,希望大家多提意见。

请问“节点域抗剪超限”除了加大柱截面还有什么办法处理?
附上模型及建筑条件图,希望大家多提意见。
bda69dcc33b6013bf1bf.rar
6.2 MB
立即下载
免费打赏
frank007
2012年07月05日 17:43:08
22楼
适当加大梁的截面。一般可以解决问题的。