无粘接预应力混凝土
liuren1980
liuren1980 Lv.7
2006年12月27日 15:49:48
只看楼主

各位,兄弟我刚做完三座容积为1.5万立方的无粘接预应力混凝土清水池,刚接触时真不知道如何是好呀,因为以前没做过,不知道主次。但是现在做完了,其实跟常规的没什么区别呀,就是多一项预应力钢筋张拉工序。不过,施工前感觉应该注意几点:1、一定要认真检查锚具和挤压锚。2、必须做锚具的试验。至钢绞线100万抗疲劳试验没有必要做,只要厂家提供出厂数据就行。3、浇混凝土前一定要认真检查护套的破损性,及时予以修善。

各位,兄弟我刚做完三座容积为1.5万立方的无粘接预应力混凝土清水池,刚接触时真不知道如何是好呀,因为以前没做过,不知道主次。但是现在做完了,其实跟常规的没什么区别呀,就是多一项预应力钢筋张拉工序。不过,施工前感觉应该注意几点:
1、一定要认真检查锚具和挤压锚。
2、必须做锚具的试验。至钢绞线100万抗疲劳试验没有必要做,只要厂家提供出厂数据就行。
3、浇混凝土前一定要认真检查护套的破损性,及时予以修善。
4、张拉时随时记录压力的数值变化情况,和钢绞线的变型情况。
5、注意观查混凝土变形情况。
希望大家发表意见
免费打赏