【求助】竣工悲剧了:卫生间排水支管怎么办
huhuxinxin50
2012年07月01日 10:49:41
只看楼主

室内卫生间内有排水立管,现在已经把立管做好了,卫生间内有根梁,大概500高,排水支管现在怎么搞,必须穿梁么?有没有别的办法解决呀。。。。。急~~

室内卫生间内有排水立管,现在已经把立管做好了,卫生间内有根梁,大概500高,排水支管现在怎么搞,必须穿梁么?有没有别的办法解决呀。。。。。急~~

1.jpg

免费打赏
lee3366
2012年07月05日 22:01:50
22楼
20楼的是正解
回复
笑弥勒
2012年07月06日 08:38:52
23楼
1、排水立管调整至浴缸左边设置
2、面盆排水DN50管可以穿梁设置。
回复
wuwei9021
2012年07月06日 10:28:53
24楼
肯定是走梁下了,穿梁结构有危险,另外 立管不宜靠近卧室内墙
回复
xubaijun
2012年07月06日 10:51:44
25楼
穿梁是 可以的 500的 梁啊 使劲打洞吧
回复
yanxu00
2012年07月06日 11:41:23
26楼
尽量沿下层梁底走吧
回复
土木涌泉
2012年07月06日 15:30:45
27楼
你看到那两个柱子了么,那两个柱子之间有一条梁,刚好与连接卫生器具的横支管垂直,梁高500呢,为了保证吊顶高度,横支管肯定会碰到梁,这时就冲突了,不知道您看明白了没
回复
土木涌泉
2012年07月06日 15:34:18
28楼
从这个帖子里面学到了好些知识。谢谢
回复
ljh19991220
2012年07月06日 16:27:43
29楼
做后排洁具吧,做道假墙应该也可以吧,就是卫生间宽度会减少。
回复
tongsp
2012年07月06日 16:34:11
30楼
第一点,这个图布置确实很差劲
第二点如果同层排水,降板了的话,梁高500,下面卫生间就2100净高。。不合理。所以推测并没有降板,而是异层排水。。
第三点,如果异层排水,那么排水横管就可以贴梁走,假设100的管子,卫生间净高还有2400,吊顶了的话还可以有2250左右的净高,符合要求
回复
tongsp
2012年07月06日 16:36:39
31楼
另外一种理解:你的梁并没有降,和地面齐平,只是卫生间楼面降板,那么就是同层排水。。这样的话,就只有联系结构穿洞。。没其他办法。如果还没施工,就可以请设计方进行更改还来得及。QQ345805994.可以详谈。
回复

相关推荐