【求助】竣工悲剧了:卫生间排水支管怎么办
huhuxinxin50
2012年07月01日 10:49:41
只看楼主

室内卫生间内有排水立管,现在已经把立管做好了,卫生间内有根梁,大概500高,排水支管现在怎么搞,必须穿梁么?有没有别的办法解决呀。。。。。急~~

室内卫生间内有排水立管,现在已经把立管做好了,卫生间内有根梁,大概500高,排水支管现在怎么搞,必须穿梁么?有没有别的办法解决呀。。。。。急~~

1.jpg

免费打赏
bochow6817
2012年07月04日 11:31:26
12楼
如果可以,尽量沿下层梁底走吧
回复
寒冬
2012年07月04日 11:55:12
13楼
与结构设计师沟通一下,看看梁上能不能后开洞,不要自己擅自开洞,否则会影响结构安全,二是既然有这么大的梁能不能紧贴梁走管呢?
回复
cmsgdarch
2012年07月04日 12:46:23
14楼
梁至浴缸部分做沉箱,洗脸盆排水走板面,不必穿梁。
回复
daidaidai007
2012年07月04日 13:05:32
15楼
同层还会有上翻梁的么 不用想啦走梁下吧
回复
wangfu1990
2012年07月04日 23:23:00
16楼
这。。。
要么打洞,要么梁下了。。
回复
gh206602
2012年07月05日 09:37:45
17楼
我就不明白了 排水支管怎么会穿梁 这个卫生间排水跟梁有关系吗 直接接到排水立管不就行了 求高手解疑
回复
michaelwangy
2012年07月05日 13:48:00
18楼
不能穿梁,只能在梁下敷设。
同时,建筑图不合理,应将卫生器具放在右侧,即远离卧室。这样改就可以将排水立管放在了远离卧室。
回复
m530068968
2012年07月05日 15:39:02
19楼
同层排水的话会出现粱的困扰吗?
回复
黄cyzf
2012年07月05日 16:14:24
20楼
不知你是做施工的还是做设计的,做施工的,只能说你前期看图不认真,做设计的,只能说你太臭!
回复
yu846634
2012年07月05日 20:48:36
21楼
还是不要打洞了 调整下卫生间器具的位置