【求助】竣工悲剧了:卫生间排水支管怎么办
huhuxinxin50
2012年07月01日 10:49:41
只看楼主

室内卫生间内有排水立管,现在已经把立管做好了,卫生间内有根梁,大概500高,排水支管现在怎么搞,必须穿梁么?有没有别的办法解决呀。。。。。急~~

室内卫生间内有排水立管,现在已经把立管做好了,卫生间内有根梁,大概500高,排水支管现在怎么搞,必须穿梁么?有没有别的办法解决呀。。。。。急~~

1.jpg

免费打赏
liyingjuan
2012年07月01日 13:04:49
2楼
看看能不能梁底敷设
回复
kcl建水
2012年07月01日 19:20:32
3楼
一点开这个帖子,一眼看到图,第一反应是,排水立管怎么挨着卧室放了?
回复
zp_ks
2012年07月03日 09:05:21
4楼
梁下布置啊,你没有预留管的话不能穿梁,会把钢筋打断的,这个对结构破坏大的,结构专业也不允许的,至于放在靠近卧室相邻内墙上,这个规范是不宜,你有调换的空间的话,最好以后放到浴缸拐角那侧,那土审的抓小辫子也没法抓,关键是严谨
回复
alnhny
2012年07月03日 09:41:04
5楼
不穿梁只能是异层排水了,检修会对下面住房有影响。
回复
ypc5413289
2012年07月03日 14:50:55
6楼
学习了
回复
jiangxiao007
2012年07月03日 20:24:20
7楼
是同层还是异层排?异层的话就贴梁底走,假设2.9米的层高,500的梁,贴梁底的话可以控制卫生间吊顶高度在2.25,勉强说的过去。同层的话应该是设计单位设计失误,找他们想办法
回复
f271szhao
2012年07月04日 09:09:51
8楼
就沿梁底走不行吗?
回复
zgtaiyu
2012年07月04日 10:19:27
9楼
看看能不能梁底敷设
回复
liwangy
2012年07月04日 10:32:41
10楼
对啊,尽量贴梁底敷设,穿梁的管道应该预留洞口的,结构会考虑。
回复
pzs_2005
2012年07月04日 11:08:41
11楼
1、规范要求立管定位尽量定位在排水量较大的排水点附近
2、排水立管尽量不要靠近卧室